cineman написал :
Научите, как это делается.
Я не профессионал в системах отопления, но есть же стандартные рекомендации, есть калькуляторы для расчета.
Допустим, я доверяю следующей рекомнедации:
Для обогрева одного куб.м. в климатических условиях средней полосы России необходима тепловая мощность 41 ватт.
Рассчитываем объем комнаты ( 6м.х3м.х2,6м=46,8м.куб.)
Умножаем объем V на 41 ( 46.8х41=1918,8 вт.). Округляем полученный результат до 1900 вт.
Могу заложить поправочный коэффициент на суровые северные условия, допустим, накину 20%.
Зная, что квартира не холодная, особо не усердствую. Если будет жарко, прикручу вентиль в гребенке лучевой разводки.
А вот как бы мне помогли в расчете старые радиаторы, мне непонятно. И где гарантии, что их расчет был выполнен правильно?
Научите вы, как это делается.