Antik13
Antik13
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Москва

Сообщений: 8

06.03.2015 в 12:43:14

Johnny написал : А Духовка жрёт сколько? Может, разумнее всё же автомат С16 на нее?

3,3квт.

0
arcada14
arcada14
Местный

Регистрация: 03.09.2014

Москва

Сообщений: 278

06.03.2015 в 12:45:25

Antik13 написал : Коллеги посоветуйте правильность монтажа.

На кухню притащил новые провода(медь ввгнг-ls)

  1. Варочная панель 3х6 | автомат 32А
  2. Духовой шкаф 3х4 | автомат 25А
  3. Розетки 3 штуки(чайник - 1,5квт, мультиварка - 0,5квт, другие мелкие приборы ) + Вытяжка(хз) + Свет(мало) + Микроволновка(хз) + Посудомойка(2-2,4квт) - 3х2,5 | Автомат 16А
  4. Розетки 4 штуки (зарядки, телевизор и т.п.) 3х2,5 | 16A
  5. ТП + головное освещение 3х2,5 | 10A

Нет ли перебора в третьей группе? Провод уже в штукатурке, но есть варианты:

  1. Перевесить микроволновку на 2 линию к духовому шкафу. - ???
  2. Перевесить группу (микроволновка, розетки 3шт, вытяжка + свет) на 3х4 к духовке. Тогда на 3 группе останется только посудомойка.

Спасибо !

Посудомоечные,стиральные машины обычно подключаются отдельными группами.Автоматы, либо Диф-16 А.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

06.03.2015 в 12:46:07

Antik13 написал : 3,3квт.

Ну вот - могли бы не мучиться с четверкой, а заложить 2.5 и поставить на него обычную розетку. Автомат больше 16 не ставьте.

0
ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

06.03.2015 в 18:26:58

А я бы еще чайник в 4 группу перекинул.

0

Электрик в Екатеринбурге

Djar
Djar
Новичок

Регистрация: 06.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 23

07.03.2015 в 06:02:52

Johnny написал : Свет не следует объединять с розетками.

Если только он не локальный для рабочей зоны

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.