эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

15.11.2006 в 15:33:11

2ВТБ! ну вот такой: http://www.promkabel.ua/catalog/220_7751.html и схема нарисована только непонятно есть ли разница куда заводить ввод сверху или снизу?

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

15.11.2006 в 15:55:27

Спасибо нашел: 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

15.11.2006 в 15:57:39

эл. любитель написал : Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

А в другом разделе этого-же "тугамента" жёлто-зелёные с голубой отметкой на концах. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

15.11.2006 в 16:51:03

2ВТБ! А как-же все-таки с ИЭК автоматами?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.