Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

12.03.2015 в 12:30:33

Не спец по щиткам, делаю всего лишь второй в своей жизни, но понимание присутствует. Нужен свежий взгляд со стороны, т.к. мой уже замылился и косяки могут быть пропущены.
Ввод 3х10 от этажного. Там ограничитель на 50А (возможно, подниму до 63, но не в этом году точно, лень с бумажками возиться) и пожарная УЗОшка на 63А.

Сигналка 12В, работает от АКБ, а зарядник в щите слаботочки вместе с роутером и розеткой без УЗО.

Примерно так.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.03.2015 в 13:12:19

добавте УЗМ

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.03.2015 в 13:39:52

Campan написал : Ввод 3х10 от этажного

Campan написал : (возможно, подниму до 63

Тогда и ввод уж меняйте на 16мм2.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2015 в 13:57:09

Campan написал : Ввод 3х10 от этажного. Там ограничитель на 50А (возможно, подниму до 63, но не в этом году точно, лень с бумажками возиться) и пожарная УЗОшка на 63А.

При наличии УЗО на вводе я бы все линии квартиры спрятал под индивидуальные УЗО не более 30мА. Вот случись утечка в кондее - будет этажное УЗО вылетать..

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

12.03.2015 в 13:58:16

pic_Nick написал : Тогда и ввод уж меняйте на 16мм2.

Тогда скорее всего и не буду увеличивать :)

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

12.03.2015 в 14:00:07

Solovey написал : При наличии УЗО на вводе я бы все линии квартиры спрятал под индивидуальные УЗО не более 30мА. Вот случись утечка в кондее - будет этажное УЗО вылетать..

Ну... не думаю, что 300мА на кондее будет, а вот про 30мА слыхивал, что выбивает иногда на некоторых моделях. Кроме того, кондеи без розеток будут стоять, стационарно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2015 в 14:16:35

Campan написал : а вот про 30мА слыхивал, что выбивает иногда на некоторых моделях.

вы себе хотите аналогичное старое брахло поставить? От исправных кондеев УЗО на 30мА не вылетает. выбивает УЗО - кондей в ремонт

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

12.03.2015 в 14:24:30

Solovey написал : От исправных кондеев УЗО на 30мА не вылетает. выбивает УЗО - кондей в ремонт

Т.е. не бояться и перекинуть на группу по кондею?

Тут вот ещё вопрос - сигналку с роутером посадить под УЗО холодильника или оставить без? Читал, что выносят до УЗО. В бане у меня GSM стоит ДО. Но там роутер ещё, в бане то нет его :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2015 в 14:29:03

Campan написал : Т.е. не бояться и перекинуть на группу по кондею?

я бы не боялся. Негативных случаев установки кондеев под УЗО 30мА на форуме ни разу не было.

Campan написал : Тут вот ещё вопрос - сигналку с роутером посадить под УЗО холодильника или оставить без? Читал, что выносят до УЗО. В бане у меня GSM стоит ДО. Но там роутер ещё, в бане то нет его

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Дальше из двух зол выбираете меньшее...

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

12.03.2015 в 14:32:39

Solovey написал : Дальше из двух зол выбираете меньшее...

Да да... ПУЭ читал, но это не совсем опасно :) Не пожарная же сигналка :) Да и если УЗО выбьет - все сразу узнают, инет же пропадёт! :mad:

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2015 в 14:42:42

Campan написал : Да да... ПУЭ читал, но это не совсем опасно Не пожарная же сигналка Да и если УЗО выбьет - все сразу узнают, инет же пропадёт!

Дык ставьте тогда УЗО на все.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.