Спасибо, пойду почешу репу...
12.03.2015 в 14:43:41
Спасибо, пойду почешу репу...
13.03.2015 в 12:27:29
Попробовал вариант "всё под УЗО" :) Так лучше?
13.03.2015 в 14:24:01
А холодильнику чего 10А выдали, если кабель 2,5? Положите тогда кабель 1,5, хоть экономия будет какая-то.
13.03.2015 в 14:33:31
pic_Nick написал : А холодильнику чего 10А выдали, если кабель 2,5? Положите тогда кабель 1,5, хоть экономия будет какая-то.
У меня бухта 300м ввгнглс за пол цены купленная с объекта есть, а 1.5 покупать нужно :) А 10А пускай от пожара страхует. Всяко лучше чем 16А :) А 6А АВ уже дороже выходит.
13.03.2015 в 14:53:48
Ну, как бы... что 10 что 16 на кабеле 2,5 от пожара одинаково страхуют. Хотя, если 10 тоже с какого-нибудь объекта за полцены, то да...
13.03.2015 в 15:20:41
В остальном всё ок? Можно закупаться?
13.03.2015 в 17:21:00
Campan написал : Попробовал вариант "всё под УЗО" Так лучше?
По какому принципу нагрузкам 2Р автоматы выделили?
13.03.2015 в 17:32:50
Прошу прощения, убрал двойки у однополюсников!
13.03.2015 в 17:59:39
УЗМ-51М 230В 63А (Меандр) Дифф DPN N Vigi (тип АС) 10А-30мА 1P+N 6кА АВ Acti 9 iK60N C50А/2п/ 6,0 кА УЗО ID (тип АС) 63А-30мА 240В 1P+N АВ Acti 9 iK60N C32А/1п/ 6,0 кА АВ Acti 9 iK60N C16А/1п/ 6,0 кА АВ Acti 9 iK60N C10А/1п/ 6,0 кА
22941р По моему, вполне терпимо...
Большое спасибо помогавшим со свежим взглядом :applause:
14.03.2015 в 11:45:03
Закроем тему
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу