rip87 написал : Блин, говорю же до счетчика должен быть не ВН а 2-х полюсный автомат.
Что мешает поставить до СЧ рубильник, а после автомат?
19.04.2015 в 14:04:24
rip87 написал : Блин, говорю же до счетчика должен быть не ВН а 2-х полюсный автомат.
Что мешает поставить до СЧ рубильник, а после автомат?
19.04.2015 в 15:55:24
rip87 написал : До счетчика должен быть не ВН а 2-х полюсный автомат. Для защиты вводного кабеля(от щита до квартиры) от перегрузки и КЗ. Разумyый номинал в вашем случае C25. В этажном щите должен быть АВТОМАТ а не рубильник.
Аа, так так, вон значит как. Получается так должно: Стояк - автомат - счётчик - ВН - кабель ввод - группа автоматов и УЗО - освещение и нагрузка ? Ладно, приеду образно нарисую и сюда для проверки с вопросом. Ну и снимок щитка опубликую конкретный.
ksiman написал : Что мешает поставить до СЧ рубильник, а после автомат?
Это вы про тот шкафчик похожий на однорукого бандита? или есть в миниатюре что-то подобное?))
19.04.2015 в 15:58:54
ksiman написал : Что мешает поставить до СЧ рубильник, а после автомат?
Можно так. Но я вроде понял, что он вообще кроме ВНа в этажный щит ничего не планирует ставить. Я к тому, что в этажном щите автомат просто обязан быть, до или после счетчика.
i0ff написал : Стояк - автомат - счётчик - ВН - кабель ввод - группа автоматов и УЗО - освещение и нагрузка ?
Да. Или ВН - счетчик - автомат -вводной кабель - квартирный щиток и т.д.
20.04.2015 в 22:23:19
Я бы сделал проще поставил бы автомат счетчик и прямиком от счетчика до квартирного щитка. Провод от стояка до автомата я бы тоже заменил.