Аватар пользователя
Андрей220

Местный

Регистрация: 27.12.2014

Стрежевой

Сообщений: 6

17.03.2015 в 20:03:25

Как поставить УЗО без нуля?

0
Аватар пользователя
Крошка Ру

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Севастополь

Сообщений: 65

17.03.2015 в 20:06:48

Никак.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.03.2015 в 20:11:40

Андрей220 написал : Как поставить УЗО без нуля?

Без защитного нуля (защитного зануления) - как обычно, в фазу и рабочий ноль вместе. УЗО номиналом не более 30 мА будет выполнять главные функции защиты от прикосновения, как прямого, так и косвенного. Но УЗО номиналом 100 и более мА будет бесполезно.

Без рабочего нуля (только на фазу) - никак :-).

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.03.2015 в 20:14:04

Андрей220 написал : без нуля?

а ноль ваш куда делся ?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2015 в 20:14:48

стопудово речь про 127/220... либо автор ... лох :)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.03.2015 в 20:25:11

haramamburu написал : стопудово речь про 127/220... либо автор ... лох :)

А пофиг. И в схеме 127/220 с двумя фазами есть заземлённая точка на трансформаторе, поэтому УЗО на стороне потребителя на прикосновение сработает.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2015 в 20:36:19

AlexeyL написал : А пофиг.

Да мне тоже... просто сабж про отсутствие нуля...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

17.03.2015 в 22:14:45

AlexeyL написал : Без рабочего нуля (только на фазу) - никак :-).

А на три фазы? ;)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.03.2015 в 23:21:58

ВТБ! написал : А на три фазы?

А тестовая кнопка? ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

17.03.2015 в 23:55:45

НЕМЕЦ

На трёхполюсных дифах сопротивление в тестовой цепи побольше ставят.

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

23.03.2015 в 10:57:40

Сработает УЗО, если схватиться только за провод фазы?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.03.2015 в 11:12:40

matagros написал : Сработает УЗО, если схватиться только за провод фазы?

Если при этом возникнет утечка на землю через тело человека, то да, сработает, ибо для этого и предназначено.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.03.2015 в 11:58:02

matagros написал : Сработает УЗО, если схватиться только за провод фазы?

Да, если ток через схватившегося будет достаточно сильным. УЗО на 30 мА сработает при токе 15-30 мА, менее 15 мА -- нет. При этом 15 мА -- это ощутимо уже как удар, не просто пощипывание-покалывание. И, если взяться неудачно, может быть неотпускание со смертельными последствиями.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.03.2015 в 14:22:32

Андрей220 написал : Как поставить УЗО без нуля?

Нужно установить УЗО на рейку и подключить только фазный провод.:)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.03.2015 в 16:47:54

Андрей220 написал : Как поставить УЗО без нуля?

так же, как с нулем, но только без него.

а вы с какой целью интересуетесь?

0