Georgy000
Georgy000
Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

17.03.2015 в 20:09:14

Подскажите, пожалуйста, приобрел Kuppersberg F 625 BL, хочу вывести в общий вентканал вытяжку. Этаж последний, отверстие в общий домовой вентканал переходит в Г-образную трубу . То есть не просто отверстие, а там внутри еще из этого отвертия идет вверх под 90 градусов труба металлическая. Отсюда вопросы:

  1. Надо ли делать 2 отверстие в вентканале, для естесственной вентиляции?
  2. Надо ли ставить обратный клапан, и какой?
  3. Какую трубу от вытяжки тянуть к вентканалу? Есть гофротруба в каком-то войлоке, я так понял, для шумоизоляции, есть круглые пластиковые трубы. Что лучше? 4, зашиваться труба от вытяжки будет гипсом, может там какую доп. шумоизоляцию сделать?
0
f00ntic
f00ntic
Местный

Регистрация: 17.10.2011

Самара

Сообщений: 104

05.04.2015 в 21:29:16

  1. Можно и одним обойтись.
  2. Можно тройник зафигачить, с одной стороны ОК пленочный, с другой - труба от вытяжки. Можно решетку со встроенным ОК, в мурленах полно таких.
  3. Трубу любую под размер вытяжки, я бы поставил пластиковую, гофра может шелестеть. В шумоизоляции трубы смысла нет тк основной шум от вентилятора, а он ближе всего к вам.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164272

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

06.04.2015 в 10:29:13

  1. Не надо
  2. Не надо. Пленочный тоже со временем забьется жиром и будет работать не коректно.
  3. Любую. Шелест от гибкой будет не слышен из-за шума вентилятора, а на малой скорости шелеста не будет. Если зашить тем более. Только не ставить гибкую алюминиевую гофру.
  4. Не надо, основной шум от вентилятора.
0
f00ntic
f00ntic
Местный

Регистрация: 17.10.2011

Самара

Сообщений: 104

06.04.2015 в 20:38:14

Пленочного клапана хватает на пару лет точно, потом меняется на новый.