24.03.2015 в 00:46:54
НЕМЕЦ написал : А как все это время питалась квартира?
Отец подъехал и сделал шунт в обход узм
24.03.2015 в 01:17:28
Xander2013 написал : На входе стоит два автомата, каждый спаренный для фазы и нуля. УЗО тоже стоит, но хорошо, что его проверка не удалась ))
Раз у вас стоит ВА 2п до УЗМ, то он должен был сработать, когда пробило варистор. Видать или у вас чего не так подключено, или ВА не понятно большого номинала и некачественные. ИМХО.
24.03.2015 в 01:39:46
Songo написал : Раз у вас стоит ВА 2п до УЗМ, то он должен был сработать, когда пробило варистор. Видать или у вас чего не так подключено, или ВА не понятно большого номинала и некачественные. ИМХО.
Почему должно было сработать? Один АВ стоит до счетчика, на 32 какое-то отечественное, ЩИТ - просто нужен был автомат в бокс под пломбу, по требованиям энергетиков, которые не соглашались пломбировать АВ, имеющbй прозрачные закрывающиеся и пломбирующиеся шторки над болтами. Второй автомат - Легранд на 32, после счетчика. У обоих и фаза и ноль проходят через корпус. После всего этого идет УЗМ. Дальше все проходит через УЗО Sassin и потом на нулевую шину и на отдельные автоматы . Повторюсь, у соседа АВ не выбило, он сам их отключил.
24.03.2015 в 01:51:43
Xander2013 написал : Второй автомат - Легранд на 32, после счетчика. У обоих и фаза и ноль проходят через корпус. После всего этого идет УЗМ.
Странно, какое то странное стечение обстоятельств.
24.03.2015 в 03:26:47
Songo написал : Странно, какое то странное стечение обстоятельств.
или ТКЗ хилый
хрущевка, кто знает, сколько там реально а для С32 по номативке не менее 352А надо бы
24.03.2015 в 09:03:56
Если УЗО исправно - то тут косяк УЗМ, оно не отключило по каким-то причинам и начал гореть варистор на выходе. Я вообще варистор на выходе из УЗМ выпаял, имхо ни к чему там этот взрыв-пакет, при смерти он легко калечит всю электронику, которая рядом. Если уж так нужна варисторная защита - то есть модульные решения, и имхо - лучше их в отдельный щит ставить...
24.03.2015 в 09:33:44
Гадание на кофейной гуще. Надо всего-то собрать схему и подать на оба конца фазы. И все будет ясно. А так это просто треп.
24.03.2015 в 10:04:33
СергейИ написал : Надо всего-то собрать схему и подать на оба конца фазы. И все будет ясно. А так это просто треп.
Кто готов?). Мне-то как раз нужно знать, какое реле сейчас купить? В плюс 51М говорит его негорючий пластик, в минус - фотографии в теме.
24.03.2015 в 12:32:03
Скорее было так.... Обрыв N ниже этажами. На нуле скачок, не 380, но скажем 300.... УЗМ выключается не моментально.... Выходной варистор сваривается, умирает и начинает проводить ток при любом напряжении.... Соседская фаза на ноль идет через его нагрузки - ограничение тока. Либо, долбожопы внизу воткнули потом PEN на место. Автомату не хватает тока чтобы сработать - ограничение тока соседскими нагрузками или варистор не сварился в ноль. УЗО ни при делах - один и тот же ток течет и через фазу и через ноль. УЗМ считает что напряжение в норме и продолжает зажаривать убитый варистор через не срабатывающий автомат - мало тока.
Случай редкий, но производителю есть над чем подумать....
24.03.2015 в 12:46:41
BigHarry написал : Если УЗО исправно - то тут косяк УЗМ, оно не отключило по каким-то причинам и начал гореть варистор на выходе
косяка УЗМ нет, и УЗО в порядке. УЗМ могло отключить и повторно включить при возвращении напряжения в норму.
BigHarry написал : Я вообще варистор на выходе из УЗМ выпаял, имхо ни к чему там этот взрыв-пакет, при смерти он легко калечит всю электронику, которая рядом. Если уж так нужна варисторная защита - то есть модульные решения, и имхо - лучше их в отдельный щит ставить...
+++++ в металлический
BigHarry написал : Реле ноль не отключает, обрыв нуля -> на нуле получается фаза (по цепи от соседа), далее если в квартире где-то корпус какой-нибудь плиты или стиралки имеет связь с заземленными трубами газа или водопровода - вот и пошел ток.
Тогда бы сработало УЗО, а еще вернее оно бы выключилось еще давно, сразу после монтажа и включить его было бы невозможно :)
matagros написал : И что нужно поставить, что бы все обесточить?
Провокатор срабатывания УЗО - с нуля после УЗО на арматуру квартиры. Провокатор - пороговый элемент начинающий проводить ток 30-50ма при напряжении более 10...15...20в - зависит от того, насколько хилый ноль в этом стояке....
24.03.2015 в 12:53:58
Любое происшествие, которое могло привести к возгоранию - косяк)
24.03.2015 в 15:40:57
BV написал : Скорее было так....
Обрыв N ниже этажами.
На нуле скачок, не 380, но скажем 300....
УЗМ выключается не моментально.... Выходной варистор сваривается, умирает и начинает проводить ток при любом напряжении.... Соседская фаза на ноль идет через его нагрузки - ограничение тока. Либо, долбожопы внизу воткнули потом PEN на место. Автомату не хватает тока чтобы сработать - ограничение тока соседскими нагрузками или варистор не сварился в ноль. УЗО ни при делах - один и тот же ток течет и через фазу и через ноль.
УЗМ считает что напряжение в норме и продолжает зажаривать убитый варистор через не срабатывающий автомат - мало тока.
Случай редкий, но производителю есть над чем подумать....
У меня были скачки до 300 вольт - УЗМ нормально отработало.
Продам УЗМ50М,СР722
24.03.2015 в 16:01:17
BV написал : Скорее было так....
BV написал : УЗМ выключается не моментально
BV написал : Выходной варистор сваривается
Логическая цепочка не выстраивается.
УЗМ держит ~ 440 вольт, отключает выход через 20-30 мсек. Варистор номиналом ~ 250 вольт пробивается только через пару-тройку секунд.
Вот видео:
24.03.2015 в 16:06:05
BV написал : +++++ в металлический
Поддерживаю +++++. Нормальное защитное устройство с максимальным набором функций, в том числе грозозащитой, от импульсных помех и т.д. должно иметь металлический корпус и монтироваться отдельно от вводного шкафа. Ведь никому в голову не приходит монтировать в шкаф стабилизатор или ИБП...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу