24.03.2015 в 15:35:21

#5100313

Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, что в составленной мною схеме электрощита неправильно. Квартира 2-х комнатная, новостройка. Электроплита. Проводка будет по потолку.

  1. Красным цветом выделены 2-а варианта подключения стиральной машины. Какой вариант лучше?
  2. Кабель обязательно протягивать в гофре?
  3. Какого производителя автоматики предпочтительней выбрать, ABB или Legrand ?
  4. Если я принесу в магазин эту схему разводки щитка, то смогут ли менеджеры-консультанты подобрать нужную автоматику или им надо конкретное название сказать?
  5. Чем продолбить штробы в пазогребневых гипсовых блоках? Штробореза не имею.
  6. Стоит ли использовать автоматику из существующих щитков? Фото прилагаю. Заранее спасибо!

Схема щитка:

Имеющиеся щитки в подъезде и квартире:

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

24.03.2015 в 17:07:18

#5100480

Нижнее УЗО "Розетки" перегружено. Надо на 63А. Вводной с реле лучше поменять местами. Прикиньте, сколько потребителей будет на розетках кухни, а то может лучше ещё одну линию туда добавить. А где освещение комнат?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.03.2015 в 17:30:36

#5100517

Тёплых полов, кондеев, посудомойки, водогрея не будет? Балкон или лоджию электрофицировать будете? Подумайте какое оборудование будете использовать на кухне. Я бы на кухню ещё пару автоматов добавил. Розетки зала и прихожий разделить бы. Санузел совмещённый? Если будете ставить бренд АББ или Легранд, то зачем вам "китайцы"? Посмотрите на Хагер или Шнайдер. Счётчик в коридоре стоит? МР однозначно местами с автоматом поменять.На розетки и освещение поставить автоматы с характеристикой "В".

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

24.03.2015 в 22:27:38

#5101097

gsi4568 написал : Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, что в составленной мною схеме электрощита неправильно. Квартира 2-х комнатная, новостройка. Электроплита. Проводка будет по потолку.

  1. Красным цветом выделены 2-а варианта подключения стиральной машины. Какой вариант лучше?
  2. Кабель обязательно протягивать в гофре?
  3. Какого производителя автоматики предпочтительней выбрать, ABB или Legrand ?
  4. Если я принесу в магазин эту схему разводки щитка, то смогут ли менеджеры-консультанты подобрать нужную автоматику или им надо конкретное название сказать?
  5. Чем продолбить штробы в пазогребневых гипсовых блоках? Штробореза не имею.
  6. Стоит ли использовать автоматику из существующих щитков? Фото прилагаю. Заранее спасибо!
  1. С ДИФом - правильный.
  2. Не обязательно.
  3. Из перечисленных однозначно голосую за S -серию АВВ.
  4. Нет, не смогут. Не смогут и по конкретному названию. Более того, это не их функция. Необходимы артикулы производителя.
  5. Штроборез + проф. пылесос.
  6. ИМХО, нет.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.03.2015 в 00:18:35

#5101329

gsi4568 написал : Стоит ли использовать автоматику из существующих щитков?

Не-не,у вас не АД 12М,а просто 12,он без защиты от перегрузки.Я 12М использую как времянку на ввод на объектах,уже три года работает,сколько всего пережил и хоть бы что.А зачем вам в подъездном щите что-то делать?Или вы проект переделываете?Ну-ну.

gsi4568 написал : Какого производителя автоматики предпочтительней выбрать, ABB или Legrand ?

По цене или по другому критерию?

gsi4568 написал : Кабель обязательно протягивать в гофре?

ls - нет.

gsi4568 написал : Красным цветом выделены 2-а варианта подключения стиральной машины. Какой вариант лучше?

Где она будет установлена?но второй вариант однозначно - нет.А вот УЗО 25 А 10 мА и на свет 6 А - вполне.

megrad написал : На розетки и освещение поставить автоматы с характеристикой "В".

На хрена,если

gsi4568 написал : новостройка.

там проверить петлю и скорее всего "В" будет излишним.

gsi4568 написал : Фото прилагаю.

Выключатели нагрузки вполне годны.

gsi4568 написал : в составленной мною схеме электрощита неправильно.

Ну про реле и вводной сказали,про

megrad написал : Тёплых полов, кондеев, посудомойки, водогрея не будет? Балкон или лоджию электрифицировать будете?

тоже. Я бы подумал про выделение холодильника и линии на охрану и всякие слаботочные устройства питать тоже надо...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.03.2015 в 00:21:08

#5101332

gsi4568 написал :

  1. Красным цветом выделены 2-а варианта подключения стиральной машины. Какой вариант лучше?

Олечка написал :

  1. С ДИФом - правильный.

можно и без дифа но УЗО заменить на 25А/10ма, тогда использовать не АББ, а Шнайдер или Хагер (демократичнее по цене)

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

25.03.2015 в 09:28:31

#5101687

serj12 написал : Цитата Сообщение от gsi4568 Посмотреть сообщение Какого производителя автоматики предпочтительней выбрать, ABB или Legrand ? По цене или по другому критерию?

По качеству, но чтобы цена не зашкаливала.

serj12 написал : Цитата Сообщение от gsi4568 Посмотреть сообщение Красным цветом выделены 2-а варианта подключения стиральной машины. Какой вариант лучше? Где она будет установлена?

В ванной.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.03.2015 в 09:48:10

#5101721

gsi4568 написал : По качеству, но чтобы цена не зашкаливала.

у них сейчас цены у всех :swoon Но я когда считал нынешний заказ - УЗО у Legrand дешевше всех остальных из приличных серий,а если TX3 брать ...

gsi4568 написал : В ванной.

Дифф дорого,но удобно.УЗО на 25А 10 мА у Шнайдера тип А стоило около 3 000 до скачка,сейчас больше 4.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

25.03.2015 в 09:51:48

#5101731

Спасибо всем откликнувшимся. Перерисовал схему. Добавил на кухню ветку для розеток (снизу).

Но сомнения: хватит ли мощности вводного автомата в квартире (ВА С50Ам)? Проверьте, пожалуйста, правильно-ли я поставил номиналы всех УЗО и автоматов, с учетом того, что в подъезде стоит Дифференциальный автомат АД12 2Р 50А 100мА ИЭК.

И еще одна заморочка у меня: досталась новая плита ЗВИ-428, но она оказалась трехфазная, на 380В. А в квартире 220 В. Как грамотно разделить нагревательные элементы (они ведь наверняка на 220 В) и соединить их с подключаемым кабелем?

Заранее спасибо!

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.03.2015 в 10:54:50

#5101821

Автоматы на освещение надо заменить на 10А. Кондиционеры надо вывести на отдельные автоматы, желательно на каждый свой. Они же у Вас будут напрямую подключаться, а не через розетку. И лучше, конечно, свет тоже под УЗО (но не обязательно).

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

25.03.2015 в 11:41:54

#5101924

pic_Nick написал : Автоматы на освещение надо заменить на 10А.

Точно, недоглядел. Спасибо.

pic_Nick написал : Кондиционеры надо вывести на отдельные автоматы, желательно на каждый свой. Они же у Вас будут напрямую подключаться, а не через розетку.

хотел вообще то через розетки.

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.03.2015 в 12:36:01

#5102023

gsi4568 написал : хотел вообще то через розетки.

Конечно, можно и через розетку, но только зачем? Провод с розеткой нужно куда-то прятать, чтоб вид не портили...

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

26.03.2015 в 17:37:40

#5104812

Добрый день, уважаемые специалисты. К щитку который проектирую по вашим подсказкам, подобрал автоматику ABB. Так как специалист я хреновый, то прошу подсказать мне, чего я не так сделал и правильно ли подобрал все позиции? Из ABB не смог найти в продаже 4-ю позицию - диффавтомат на 16А В 10мА. нашел только на 30мА . Можно сделать такую замену? Схему прикрепляю.

Заранее спасибо.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

26.03.2015 в 18:39:53

#5104894

gsi4568 написал : ...чего я не так сделал и правильно ли подобрал все позиции?

  1. УЗО 25/0,03 + 16А + 6А - связка на СМ и освещение в с/у. Немного экономим денюжку и место в корпусе. Да и 941-й выбросим заодно - явно товарищ не нашего круга. :)
  2. ТП - отдельный АВ. Как правило, достаточно 6А.
  3. Гардероб - что там за электроприемник на 3,5 кВт?
  4. Охранка + Wi-Fi - это 3,5 кВт? Не ошибаетесь?
  5. Освещение - достаточно 6А.
  6. На все группы оставила бы 2 УЗО+ УЗО с/у. Четвертое - на варочную или отдельную линию на холодильник. (Обсуждается).
  7. Скорее всего, вывела бы кондеи из под УЗО и линию каждого кондея под "свой" АВ. Исключительно ИМХО. :flirt

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

26.03.2015 в 23:25:32

#5105478

Олечка написал :

  1. УЗО 25/0,03 + 16А + 6А - связка на СМ и освещение в с/у.
    Немного экономим денюжку и место в корпусе. Да и 941-й выбросим заодно - явно товарищ не нашего круга. :)
  2. ТП - отдельный АВ. Как правило, достаточно 6А.
  3. Гардероб - что там за электроприемник на 3,5 кВт?
  4. Охранка + Wi-Fi - это 3,5 кВт? Не ошибаетесь?
  5. Освещение - достаточно 6А.
  6. На все группы оставила бы 2 УЗО+ УЗО с/у. Четвертое - на варочную или отдельную линию на холодильник. (Обсуждается).
  7. Скорее всего, вывела бы кондеи из под УЗО и линию каждого кондея под "свой" АВ. Исключительно ИМХО. :flirt

Спасибо за участие. Провел работу над ошибками (над тем, что понял)

Олечка написал :

  1. Гардероб - что там за электроприемник на 3,5 кВт?

рядом с гардеробом планирую каптёрку для себя мастерового отгородить, со всеми вытекающими.

Олечка написал :

  1. На все группы оставила бы 2 УЗО+ УЗО с/у. Четвертое - на варочную или отдельную линию на холодильник. (Обсуждается).

это совсем не понял? Просьба большая: проверьте, пжста, все позиции автоматов и Узо с 1-ой по 7-ю - правильные-ли я подобрал приборы?

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

27.03.2015 в 00:07:13

#5105562

gsi4568 написал : Провел работу над ошибками (над тем, что понял)

Ох... каша в голове сгущается...

  1. После узо в ванной забыли автоматы 16А и 6А.
  2. Тёплый пол верните под узо, но на отдельном автомате.
  3. Узо серии FH лучше замените на серию F. Для экономии 2 узо кухни можно объединить в одно.
  4. Автомат п.7 с кабелем не напутали?

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

27.03.2015 в 09:26:39

#5105995

pic_Nick написал : Ох... каша в голове сгущается...

Это точно, но помаленьку начинаю понимать, что делаю ;)

pic_Nick написал :

  1. Автомат п.7 с кабелем не напутали?

вроде нет. Что то не так? поправил

Спасибо за участие. Поправьте если что не так.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.03.2015 в 09:36:44

#5106017

gsi4568 написал : Поправьте если что не так.

  1. Правильнее разделить кондиционер кухни с розетками на отдельные линии.
  2. В ванной правильнее УЗО 25/10 (у АББ правда такого нет) или 16/10.
  3. УЗО на освещение тоже лучше поставить.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.03.2015 в 10:34:31

#5106159

gsi4568 написал : Просьба большая: проверьте, пжста, все позиции автоматов и Узо с 1-ой по 7-ю - правильные-ли я подобрал приборы? [/B]

Вот, уже лучше. п.4, п.5 - посмотрите внимательно. п.7 - имеет смысл поинтересоваться моделями кондеев. Сколько их? Про учечку что-нибудь известно? Питание - от розеточной сети или кабелем к блоку? Я не сильна в кондеях, но в одном из текущих проектов муж вывел их из под группового УЗО (TN-S, новострой). Почему - не знаю, но совершенно точно не просто так. Нормативы это допускают, а розеток под них не будет. п.1 - все соответствует нормативам + удобство компоновки. Про варочную и холодильник уже говорила. Нюансы, особенности эксплуатации, пожелания и бюджет я не знаю - решайте сами. Для себя сделала бы так:

  1. Варочная - АВ + УЗО 40/0,03. Несмотря на TN-S, переплатила бы: за плитой мне стоять.
  2. Холодильник - АВ 10А + УЗО 25/0,03 - отдельная линия. осв. коридора АВ 6А - отдельная линия. Если я уезжаю в отпуск - выключаю все, кроме этих линий. Техники с часами и прочей мелочи у меня почти нет, а оставлять "хвосты" под напряжением без присмотра не хочу. Да и мало ли - сгорит что-нибудь, аварии в сети бывают. Есть отзывы - люди пользуются, довольны. ИМХО, решать Вам.

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

27.03.2015 в 11:17:20

#5106238

pic_Nick написал :

  1. Автомат п.7 с кабелем не напутали?

Линия "Освещение гардероб+спальня" - для автомата 10А кабель 2,5мм2 многовато. Можно 1,5. Кондеи, всё-таки, лучше на отдельные автоматы вывести. Подумайте над способом их подключения (напрямую/вилка). Освещение туалета не забыли? Или с/у совмещённый? В блоке "Ванна+Фен" Ванна - это что? "Прихожая сигнал.+wi-fi" - что ещё планируется туда включать? Если больше ничего, то можно заменить на 10А+1,5мм2. Тёплый пол только на кухне или он один на всех? Если один на всех, то посчитайте общую мощность, а то 6А может и не хватить.

Аватар пользователя
rome-o78

Местный

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

27.03.2015 в 17:44:14

#5106995

Реле напряжения -чисто для прикола, в жизни мало применимо, лучше уж УЗМ 51 м поставить, плиту на двухполюсный выкл.,на стиралку дифф отдельный, на кондей 3х1.5 хватит,щиток большой минимум на 48 модулей брать

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.03.2015 в 21:03:01

#5107323

Про реле напряжения. Новострой, эл. плита... не уверена, что РКН так уж необходимо.
Для размышления - УЗМ-51М + ВАР-М01 на 450 (уже свободно можно купить). И защита и контроль напряжения и тока, что в некотором смысле актуально. Опять же: не агитирую, не советую и не убеждаю - просто как вариант. ДигиТоп, признаюсь, я в реале вообще не видела, статистики нет (не применяем) и ничего сказать не могу. Вот как это может выглядеть для одной фазы:

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

29.03.2015 в 20:52:17

#5111752

Олечка написал : Для размышления - УЗМ-51М + ВАР-М01

Спасибо за подсказку. Почитал про Digitop MP-63A - не сильно хвалят.

pic_Nick написал : Линия "Освещение гардероб+спальня" - для автомата 10А кабель 2,5мм2 многовато. Можно 1,5

Там предполагаю сделать свою мастерскую где будет включаться разное оборудование.

Олечка написал : Варочная - АВ + УЗО 40/0,03. Несмотря на TN-S, переплатила бы: за плитой мне стоять.

Переделал: проверьте, пжста.

D_A_N написал : УЗО на освещение тоже лучше поставить.

Кто заглянет в эту тему - посоветуйте надо или нет УЗО? Спасибо всем за участие.

Аватар пользователя
rome-o78

Местный

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

30.03.2015 в 10:19:40

#5112718

1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.

  1. свет так же под УЗО можно не ставить. 3.на кухню я бы сделал две линии на фартуке (чайник+свч например)+ под все остальное хотя не критично 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке) 5.розетки в прихожей повесить под УЗО 6.Под Wi-fi автомат C10 без УЗО отдельный (удобно перезагружать роутер выключением автомата)

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

30.03.2015 в 10:29:54

#5112730

rome-o78 написал : 1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.

В таком случае, можно много куда УЗО не ставить...Телек включил в розетку и тоже туда никто не лазает, ведь есть пульт.

rome-o78 написал :

  1. свет так же под УЗО можно не ставить.

Только вы забываете, что УЗО не только защищает от удара током, но и от возгораний из-за неисправностей в приборах и электропроводке.

rome-o78 написал : 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке)

Модуль экономим, но теряем в безопасности? Связка УЗО+автомат понадежнее будет.имхо.

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

30.03.2015 в 15:34:23

#5113361

rome-o78 написал : 1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.

Вот это Вы сейчас ерунду сказали. Там и без кондеев автоматов больше чем на 40А.

rome-o78 написал :

  1. свет так же под УЗО можно не ставить.

Можно. Но лучше поставить, если средства позволяют.

rome-o78 написал : 3.на кухню я бы сделал две линии на фартуке (чайник+свч например)+ под все остальное хотя не критично

Так там и так две линии по 3 розетки.

rome-o78 написал : 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке)

Модуль экономим, а деньги тратим. А так ли важен там один модуль?...

Аватар пользователя
gsi4568

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

01.04.2015 в 09:48:27

#5117275

Я так понимаю, что критических ошибок в последней редакции схемы уже нет. И по конкретным приборам указанным на схеме тоже нет замечаний. Поэтому приступаю к закупкам приборов. Всем большое спасибо за помощь.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2015 в 10:01:39

#5117301

gsi4568, конечно,можно закупать,но есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.04.2015 в 10:07:50

#5117313

ebf написал : есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы

Это откуда такое правило взяли? А что будет с УЗО, если ваш коэффициент не прокатит....и на УЗО с номиналом 40А будет 16+16+16=48А ? Или, что еще хуже 48*1,13=54А. Думается, что УЗО просто сгорит.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2015 в 10:18:23

#5117339

D_A_N, Что значит не прокатит,те принцип одновременности уже не живёт? Где взял такую цифру,скажу, у Шнайдера.