hddrt
hddrt
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 61

24.03.2015 в 20:56:38

Юрка написал : Сообщение от hddrt
но почему на счетчик в итоге N идет с шины PE ? С этим вроде никаких проблем. PEN приходит на шину PE, далее на счётчик идёт N.

Юрка написал : Сообщение от hddrt
...одна соединенная с PE (где мы разделяем PEN на N и PE) и идущая на счетчик Можно сделать так, но зачем там эта шина? Достаточно провода на счётчик.

Если сделать так, то на счетчик получается придет PEN, т.к на PE и N еще не разделилось отдельной шиной. Так точно можно делать ? я конечно понимаю, что разделение PEN на PE + N чисто условное, т.к они все равно соединены между собой, но все же.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2015 в 21:03:24

hddrt написал : Если сделать так, то на счетчик получается придет PEN

Нет, на счётчик придёт N

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.03.2015 в 22:06:14

ksiman написал : Нет, на счётчик придёт N

из-за сечения?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2015 в 22:22:42

Solovey написал : из-за сечения?

Нет, с ГЗШ PEN не выходит

0
hddrt
hddrt
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 61

24.03.2015 в 22:34:38

да, все же ставить отдельную шину для якобы отделения N от PEN в данном случае наверное все же не стоит. На УЗО уйдет в таком случае провод N с ГЗШ, а с выхода УЗО на шину N вроде срослось ) спасибо остался АВР с генератором, генератор причем, как выяснилось (уже также купленный по спецификации) - однофазный. АВР - трехфазный, но коммутируются только фазы Можно ли в таком случае соединить N генератора с шиной N, на выходе с УЗО которая ?

Либо вариант воткнуть АВР между счетчиком и УЗО, подключив его N к счетчику (в данном случае на шину ГЗШ), а с него уже на УЗО и далее к нагрузкам

На всякий случай - фото АВР

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2015 в 23:52:09

hddrt написал : остался АВР с генератором, генератор причем, как выяснилось (уже также купленный по спецификации) - однофазный.

Согласно проекта, генератор трёхфазный (см кабель подключения)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2015 в 23:55:06

hddrt написал : Можно ли в таком случае соединить N генератора с шиной N, на выходе с УЗО которая ?

Генератор лучше подключить через своё УЗО

hddrt написал : На всякий случай - фото АВР

Интересно, где тут PE?

0
hddrt
hddrt
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 61

24.03.2015 в 23:55:29

да, именно такой кабель и проложен и сейчас его придется перекладывать заново, вместо 5*6 - 3*10 В спецификации, которая к проекту прилагалась - генератор однофазный, уж не знаю по какой такой причине у проектировщиков дрогнула рука, причем не один раз ) а т.к заказчик сам закупал оборудование по спецификации - именно его и купил, т.е однофазный

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.03.2015 в 00:01:12

Ну однофазный, так однофазный Только теперь кабель от АВР придётся 5х10 вести

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.03.2015 в 00:48:36

hddrt, извините за праздное любопытство,а какой кабель вводной и какой уходит со счётчика?Или у вас шинная система?

hddrt написал : В спецификации, которая к проекту прилагалась

Это - да,они там веселятся от души.На картинке по проекту(мне прислали) два ввода 3х6 под диффами,в спецификации - один,по факту - ввод трёхфазный :cool:

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.03.2015 в 00:49:35

hddrt написал : да,

Рисуйте все изменения в схеме, а-то ещё похлеще выйдет)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.