kasik написал : В чем могут быть проблемы?
Вроде все ставят, не заморачиваются.
В том что биметалл к стоякам с нижней подачей надо подключать нестандартным образом. А лепят их в 99,99% случаев тупо, без оглядки на подачу. "Не заморачиваются".
26.03.2015 в 07:38:00
kasik написал : В чем могут быть проблемы?
Вроде все ставят, не заморачиваются.
В том что биметалл к стоякам с нижней подачей надо подключать нестандартным образом. А лепят их в 99,99% случаев тупо, без оглядки на подачу. "Не заморачиваются".
27.03.2015 в 10:22:20
kasik написал : Спасибо. Подробно описано.
Получается смысла менять нет :(
Если только поменять на стальные панельные. При одинаковой паспортной мощности в реальном тепловом режиме стальные панельные будут давать больше тепла. Так как паспортная теплоотдача у них указывается для режима 75/65/20 (что ближе к реальности), а не 95/85/20 (такого режима не бывает в домах) как для секционных радиаторов. В УК возможно этого не знают, и будут ориентироваться на паспортную мощность.
Нужно только иметь в виду, что рабочее давление у них обычно до 10 Бар. Вроде бы для 24-го этажа 24-х этажного дома с подачей снизу, может и подойдет. Некоторые производителя панельных стальных радиаторов делают их для рабочего давления до 12 Бар (выше делают ли не знаю).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу