Morrgana
Morrgana
Новичок

Регистрация: 10.07.2006

Москва

Сообщений: 28

18.11.2006 в 00:36:28

Ситуация такая:3 месяца назад в 5 эт. хрущёвке на 2 этаже сделали ремонт в ванной.Металлические стояки заменили на пластик,трубы на металлопласт. Установили акриловую ванну на металл. каркасе ,без гидромассажа -не заземляли.Стиральную машину.Мойдадыр с двумя галогенками.Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили(вообщем использовали провод из 3 жил).Потолок металл. рейки с галогенками на 220вольт.Узо не стоит,просто автомат на 25. Недавно почувствовала в ванной при принятии душа,укольчик при прикасновении к носику смесителя,как будто чуть-чуть обожгло,подумала,что просто горячий. Недавно дочь сказала,что тоже сидя в ванной при прикасновении к смесителю,не сильно ударило током. Я стала проверять.Если включить воду в ванной и встать туда ногами или опустить руку на дно,то при прикасновении языком к крану,чувствуеться покалывание и кислый вкус(рукой ничего не ощущаю).Если соприкасновения с дном ванны нет,то ничего не ощущаеться. так как в электрике ничего не понимаю.Подскажите отчего это может быть,кого вызывать(местные сантехники полные нули),какие меры принять

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2006 в 03:00:24

2Morrgana
Так сложно судить о всех тонкостях возможных неудобств. Если учесть, что все железки у вас в ванной висят в воздухе, а по воде из трубопровода, часть которого состоит из металлических труб, поступает небольшой, но какой-то потенциал, то пощипывать должно. В любом случае между вашими железками в ванной и водой имеется разность потенциалов. Подстраховаться надо в любом случае - поставьте УЗО на 10mA. Оно должно стоять обязательно, коли вы завели в ванную 220В без разделительного трансформатора.

0
Валена
Валена
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иерусалим

Сообщений: 340

18.11.2006 в 13:41:38

_ Если даже в акриловой ванной чувствуется приходящий на кран потенциал, то это может быть действительно опасно. Проведите простую проверку. Стандартный медный провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану. Будет ли после этого чувствоваться пощипывание и кислый привкус? Если да, то ваше заземление просто не работает. Если нет, то может быть ещё миллион разных причин от отсутствия его в розетке стиралки до замены у соседа куска стояка на пластик. Возможно, потенциал приходит не от стояка, а от стиралки или бойлера. Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2006 в 13:49:26

Валена написал : _ Если даже в акриловой ванной чувствуется приходящий на кран потенциал, то это может быть действительно опасно. Проведите простую проверку. Стандартный медный провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану. Будет ли после этого чувствоваться пощипывание и кислый привкус? Если да, то ваше заземление просто не работает. Если нет, то может быть ещё миллион разных причин от отсутствия его в розетке стиралки до замены у соседа куска стояка на пластик. Возможно, потенциал приходит не от стояка, а от стиралки или бойлера. Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

Вы предлагаете автору провести слишком рискованный эксперимент. Такими тестами должен заниматься специалист с соответствующим оборудованием.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

18.11.2006 в 14:42:10

Сомневающиеся в полезности включения смесителя в ДСУП сан.узла остались?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

18.11.2006 в 14:48:25

Morrgana

Только не проводите такой эксперимент: одной рукой за смеситель, другой - за ПС или СМ.

Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили

Неизвестно, допустимо ли зануление в вашем доме. И куда и как они подключили PE розеток - тоже большой вопрос.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

18.11.2006 в 15:30:24

Пригласите простого работягу, и под Вашим контролем пусть он сделает следующее. Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

18.11.2006 в 15:41:00

может быть и такое что соед выше отматывает на корпус или у кого-нибудь заземление сидит на корпусе трубы вариантов много

0
Morrgana
Morrgana
Новичок

Регистрация: 10.07.2006

Москва

Сообщений: 28

18.11.2006 в 16:55:45

( Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).)

У меня кирпичный дом,арматуры вроде нет. К чему приваривать метал.проводник?

Опыты сами ,конечно проводить не будем,единственно посмотрели,что будет если отключить все рубильники в квартире,происходит тоже самое,может щипет чуть -чуть поменьше,а кислый привкус всё равно есть. Может посоветуете к кому обратиться: МОсква САО.Жековские электрики сделали вот так:(файлы прилагаються). Левый автомат вверху в ванну ,как раз один провод на розетку к стиралке ,а второй к другую разетке в ванной.Если плохо видно ,то по одной жиле в автомат и по две жилы справа под винты.Такое подключение ,что озночает,есть ноль или заземление или нет? Уж извините за глупые вопросы,но хочеться хоть чуть чуть понять что там у нас.

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.11.2006 в 16:59:31

Morrgana написал : Такое подключение ,что озночает

Означает, что горе-электрикам надо морду идти бить за минирование квартиры и десяток нарушений ПУЭ. Немедленно пригласить СПЕЦИАЛИСТА для уточнения возможности зануления СМ в вашем случае. Немедленно заменить два вводных автомата на один двухполюсный. Немедленно установить узо на мокрые линии.

Языком ничего не трогать ни в коем случае!!! (если собственную жизнь хоть чуть цените)

0
MVK-новосел
MVK-новосел
Местный

Регистрация: 20.09.2006

Москва

Сообщений: 225

18.11.2006 в 17:03:53

Я не специалист, но может это электростатика?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу