Аватар пользователя
Morrgana

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Москва

Сообщений: 28

18.11.2006 в 00:36:28

Ситуация такая:3 месяца назад в 5 эт. хрущёвке на 2 этаже сделали ремонт в ванной.Металлические стояки заменили на пластик,трубы на металлопласт. Установили акриловую ванну на металл. каркасе ,без гидромассажа -не заземляли.Стиральную машину.Мойдадыр с двумя галогенками.Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили(вообщем использовали провод из 3 жил).Потолок металл. рейки с галогенками на 220вольт.Узо не стоит,просто автомат на 25. Недавно почувствовала в ванной при принятии душа,укольчик при прикасновении к носику смесителя,как будто чуть-чуть обожгло,подумала,что просто горячий. Недавно дочь сказала,что тоже сидя в ванной при прикасновении к смесителю,не сильно ударило током. Я стала проверять.Если включить воду в ванной и встать туда ногами или опустить руку на дно,то при прикасновении языком к крану,чувствуеться покалывание и кислый вкус(рукой ничего не ощущаю).Если соприкасновения с дном ванны нет,то ничего не ощущаеться. так как в электрике ничего не понимаю.Подскажите отчего это может быть,кого вызывать(местные сантехники полные нули),какие меры принять

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2006 в 03:00:24

2Morrgana
Так сложно судить о всех тонкостях возможных неудобств. Если учесть, что все железки у вас в ванной висят в воздухе, а по воде из трубопровода, часть которого состоит из металлических труб, поступает небольшой, но какой-то потенциал, то пощипывать должно. В любом случае между вашими железками в ванной и водой имеется разность потенциалов. Подстраховаться надо в любом случае - поставьте УЗО на 10mA. Оно должно стоять обязательно, коли вы завели в ванную 220В без разделительного трансформатора.

0
Аватар пользователя
Валена

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иерусалим

Сообщений: 340

18.11.2006 в 13:41:38

_ Если даже в акриловой ванной чувствуется приходящий на кран потенциал, то это может быть действительно опасно. Проведите простую проверку. Стандартный медный провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану. Будет ли после этого чувствоваться пощипывание и кислый привкус? Если да, то ваше заземление просто не работает. Если нет, то может быть ещё миллион разных причин от отсутствия его в розетке стиралки до замены у соседа куска стояка на пластик. Возможно, потенциал приходит не от стояка, а от стиралки или бойлера. Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2006 в 13:49:26

Валена написал : _ Если даже в акриловой ванной чувствуется приходящий на кран потенциал, то это может быть действительно опасно. Проведите простую проверку. Стандартный медный провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану. Будет ли после этого чувствоваться пощипывание и кислый привкус? Если да, то ваше заземление просто не работает. Если нет, то может быть ещё миллион разных причин от отсутствия его в розетке стиралки до замены у соседа куска стояка на пластик. Возможно, потенциал приходит не от стояка, а от стиралки или бойлера. Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

Вы предлагаете автору провести слишком рискованный эксперимент. Такими тестами должен заниматься специалист с соответствующим оборудованием.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

18.11.2006 в 14:42:10

Сомневающиеся в полезности включения смесителя в ДСУП сан.узла остались?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

18.11.2006 в 14:48:25

Morrgana

Только не проводите такой эксперимент: одной рукой за смеситель, другой - за ПС или СМ.

Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили

Неизвестно, допустимо ли зануление в вашем доме. И куда и как они подключили PE розеток - тоже большой вопрос.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

18.11.2006 в 15:30:24

Пригласите простого работягу, и под Вашим контролем пусть он сделает следующее. Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

18.11.2006 в 15:41:00

может быть и такое что соед выше отматывает на корпус или у кого-нибудь заземление сидит на корпусе трубы вариантов много

0
Аватар пользователя
Morrgana

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Москва

Сообщений: 28

18.11.2006 в 16:55:45

( Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).)

У меня кирпичный дом,арматуры вроде нет. К чему приваривать метал.проводник?

Опыты сами ,конечно проводить не будем,единственно посмотрели,что будет если отключить все рубильники в квартире,происходит тоже самое,может щипет чуть -чуть поменьше,а кислый привкус всё равно есть. Может посоветуете к кому обратиться: МОсква САО.Жековские электрики сделали вот так:(файлы прилагаються). Левый автомат вверху в ванну ,как раз один провод на розетку к стиралке ,а второй к другую разетке в ванной.Если плохо видно ,то по одной жиле в автомат и по две жилы справа под винты.Такое подключение ,что озночает,есть ноль или заземление или нет? Уж извините за глупые вопросы,но хочеться хоть чуть чуть понять что там у нас.

0
Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.11.2006 в 16:59:31

Morrgana написал : Такое подключение ,что озночает

Означает, что горе-электрикам надо морду идти бить за минирование квартиры и десяток нарушений ПУЭ. Немедленно пригласить СПЕЦИАЛИСТА для уточнения возможности зануления СМ в вашем случае. Немедленно заменить два вводных автомата на один двухполюсный. Немедленно установить узо на мокрые линии.

Языком ничего не трогать ни в коем случае!!! (если собственную жизнь хоть чуть цените)

0
Аватар пользователя
MVK-новосел

Местный

Регистрация: 20.09.2006

Москва

Сообщений: 225

18.11.2006 в 17:03:53

Я не специалист, но может это электростатика?

0
Аватар пользователя
Morrgana

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Москва

Сообщений: 28

18.11.2006 в 17:11:11

И еще в догонку.Имеет ли значение,что акриловая ванна на металлическом корпусе? и слив то же металлический.

0
Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.11.2006 в 17:24:57

mvk-новосел написал : Я не специалист

А тогда нах сюда влез с советами? Здесь у людей вполне реальный шанс не дожить до следующего дня. Тьфу х 3.

0
Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

18.11.2006 в 18:15:19

М-да, действительно видно плохо, особенно непонятно назначение второго автомата (на 16А который на фото выключен), что там снизу выходит с него на 3-й автомат?
2Morrgana Прислушайтесь к Arr (как минимум нужно заземление СМ откинуть от рабочего нуля, и поставить УЗО на линию)

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.11.2006 в 18:44:48

2эл. любитель
Там внизу, под счётчиком самое опасное - однополюсный автомат в нейтрали перед шиной, с которй взяли типа "землю". При его срабатывании на корпусе СМ окажется 220 относительно трубопроводов. НЕМЕДЛЕННО, СЕГОДНЯ ЖЕ нужно поставить ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат перед (под) счётчиком вместо двух однополюсных!!! Номинал тоже серьезный вопрос, более 16А при такой проводке опасны.

А на нижних клеммах верхних трёх автоматах просто фазная перемычка - ввод снизу, так можно делать, но не синим цветом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу