30.03.2015 в 00:39:06
Фигня там)
У вас может быть, при условии наличия 100мА S УЗО в щитке и РЕ проводника к щитку квартиры,
АВ(2Р) или выключатель(2Р)
1 группа АВ 2Р - УЗО 30мА - N- количество АВ(1Р или 2Р) розетки комнат+кухня
2 группа АВ 2Р - УЗО 30мА - холодильник
3 группа АВ 2Р - УЗО 25А 10мА тип А - ванна
4 группа АВ 2Р - УЗО 30мА - N- количество АВ (1Р или 2Р) линий света.
30.03.2015 в 01:16:23
alternative написал : Подскажите, пожалуйста, в чем разница между дифавтоматами на примере производителя АВВ
Нужно для использования в квартире на розетки (16А) и свет (10А).
Дифференциальный автомат ABB 2-полюсный DS941 C16 30MA тип АС - 1530 рублей
Вот тут обсуждалось буквально на днях
Можно лишь добавить, что автомат DS941 снят с производства несколько лет назад, вместо него DSH941R
30.03.2015 в 10:17:57
C2h5-OH написал : D_A_N, у автомата. кроме номинала, есть еще и характеристика срабатывания, так сказать. для квартиры я бы выбрал В характеристику, а для лестницы с или д
Не надо про автоматы D вообще вспоминать. Не место им в квартирных проводках, даже если говорить о вводном автомате на этажном щитке.
30.03.2015 в 10:58:22
Костян челяб написал : было дело на двушку в 36 еле уложился, а вот сейчас заканчиваю трешечку, так в 24 поместились.
так через год -два щит в коттедже выйдет всего 36 модулей:eek: а в квартире 12 :o
куда катимся?:)
30.03.2015 в 11:34:38
C2h5-OH написал : D_A_N, у автомата. кроме номинала, есть еще и характеристика срабатывания, так сказать. для квартиры я бы выбрал В характеристику, а для лестницы с или д
Да я как бы в курсе этого.
BigHarry написал : Он не у меня в щитке, а в лестничном. Он срабатывает одновременно с автоматом, который на линии, причем линейные с характеристикой B, а вводной - С.
А номиналы их какие?
30.03.2015 в 12:14:49
Подскажите, а как подключить от входного выключателя в щитке кучу фаз для УЗО и дифавтоматов (у меня по прикидкам от основного автомата на квартиру будет отходить 5 фаз на УЗО и дифавтоматы) ???
С нейтралями и заземление все ясно - есть шина нейтрали и заземления (есть либо в электрощитке, либо можно купить, которые крепятся на DIN-кейку).
Насколько я понял фазу берут от входа одного автомата до другого и так далее подключая по цепочке все 5 штук в моем случае.
Если не колхозить провода самому, то решения для взрослых выглядит вот так, если я правильно понял.
30.03.2015 в 12:53:27
C2h5-OH написал : как видно- фаза и ноль передаентся проводом,обжатым НШВИ, 10 и 2 по 10 кв мм. автоматы серии 201
Для обжимки нужны специальные клещи ?
30.03.2015 в 12:54:39
alternative, да.
30.03.2015 в 13:02:33
alternative написал : Подскажите, а как подключить от входного выключателя в щитке кучу фаз для УЗО и дифавтоматов (у меня по прикидкам от основного автомата на квартиру будет отходить 5 фаз на УЗО и дифавтоматы) ???
Поставьте УЗО и дифы рядом на одну рейку и объедините по входу двухполюсной шинкой.