Фигня там)
У вас может быть, при условии наличия 100мА S УЗО в щитке и РЕ проводника к щитку квартиры,
АВ(2Р) или выключатель(2Р)
1 группа АВ 2Р - УЗО 30мА - N- количество АВ(1Р или 2Р) розетки комнат+кухня
2 группа АВ 2Р - УЗО 30мА - холодильник
3 группа АВ 2Р - УЗО 25А 10мА тип А - ванна
4 группа АВ 2Р - УЗО 30мА - N- количество АВ (1Р или 2Р) линий света.
- место для защиты от скачков напряжения)
- запас в щитке по месту 20-30%
На плиту лучше АВ В32А , если такая мощная + УЗО 63А.
Считайте.
ПыСы 2Р АВ были бы лучше.