alternative
alternative
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 144

29.03.2015 в 20:04:53

Сделал еще вариант щитка - УЗО на все розетки, УЗО на весь свет. Отдельно дифавтоматы санузел и холодильники.

Еще в щитке потребуется установить нулевые шины для каждого УЗО, т.е. 2 штуки. Все равно получается 26 мест. Тут вариант, если только в один автомат сразу подключать два потребителя.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

29.03.2015 в 20:07:58

alternative, а нахрена каждой розетке по автомату? Денег девать некуда? Отдайте в благотворительный фонд.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.03.2015 в 20:12:40

alternative написал : к каждой розетке идет отдельная линия.

Вот черт...:eek: А я думал это анекдот...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

29.03.2015 в 20:24:29

Rumato написал : А я думал это анекдот..

Да я тоже, пока не посмотрел схему в 12м сообщении. Вечер перестает быть томным?

0
alternative
alternative
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 144

29.03.2015 в 20:45:47

Костян челяб написал : alternative, а нахрена каждой розетке по автомату? Денег девать некуда? Отдайте в благотворительный фонд.

Городить распределительные коробки не хочу. Розеток у меня не так много. Можно на один автомат подключить несколько розеток. Экономлю на работах - делаю сам. К тому же автомат стоит 200 рублей, а вот дифавтомат уже на порядок дороже. Поэтому и перерисовал схему с УЗО.

0
alternative
alternative
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 144

29.03.2015 в 20:58:12

Олечка написал : 941 и 201 - это устройства разного класса. Технология сборки на -941, ИМХО, гораздо хуже, чем на 201-х.

Спасибо, значит буду смотреть на более качественную серию.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.03.2015 в 21:21:18

alternative написал : Городить распределительные коробки не хочу.

Шлейф запрещен? Религиозные предубеждения?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.03.2015 в 22:21:06

D_A_N написал : По всей видимости он один у вас в щитке, который работает, раз другие никогда не срабатывают

Он не у меня в щитке, а в лестничном. Он срабатывает одновременно с автоматом, который на линии, причем линейные с характеристикой B, а вводной - С.

0
alternative
alternative
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 144

29.03.2015 в 22:41:49

Rumato написал : Шлейф запрещен? Религиозные предубеждения?

Как выглядит ? Что за решение ?

0
alternative
alternative
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 144

30.03.2015 в 00:00:38

Урра! Нашел ! Вот простой ликбез для чайников. Там просто и понятно как идут провода в щитке. Может кому и пригодится. http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=606986966&p_File_Name=shneider_300x234_outside_inside_print_new.pdf

0
alternative
alternative
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 144

30.03.2015 в 00:36:10

C2h5-OH написал : у автомата. кроме номинала, есть еще и характеристика срабатывания, так сказать. для квартиры я бы выбрал В характеристику, а для лестницы с или д

Мысль весьма здравая. Лучше брать с порогом срабатывания 10мА. Судя по картинке с повреждения от силы тока - тут только мышечные сокращения при ударе током. Продолжаю изучать тему...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.