03.04.2015 в 08:52:32

Отводы от 10мм2 стояка сделаны 6мм2 проводом... Автомат на 63А я обязательно заменю на 32А.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.04.2015 в 10:02:15

LexB написал : Автомат на 63А я обязательно заменю на 32А.

  • ИМХО, можно и на 40А - зачем себя обижать: участки короткие, провода отдельные, ну и, в некотором роде, проложены открытым способом.

LexB написал : Я отказался от использования дифавтоматов, заменив их на связку УЗО 10мА + Авт.

  • не всё так просто, например на Hager, дифф. выходит дешевле, чем УЗО+ВА. Я то предлагал избавится от диффов. и загнать все линии под групповые УЗО - только так можно добиться существенной экономии.

LexB написал : Балкон остеклен и я планирую сделать его "обитаемым",

-обитаемый это утеплённый и с отоплением (ну или присоединенный), а так это "мокрое" помещение со всеми вытекающими.

LexB написал : Буду признателен Вам за советы и рекомендации

  • посчитайте кол-во модулей в щите, приценитесь к щиту и модульке, выберете производителя (можно разных) всего этого хозяйства - ужаснитесь и тогда можно будет серьезно заняться переделкой схемы с целью её удешевления:).
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2015 в 16:22:53

Зачем на освещение отдельные автоматы, если экономить, то наверное можно объединить группами. Тёплый пол, ОПС, аквасторож планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
LexB

Местный

Регистрация: 12.12.2014

Москва

Сообщений: 20

06.04.2015 в 16:37:57

Уважаемые форумчане, я в очередной раз переработал проект схемы и выношу ее на Ваш справедливый суд . Меня не пугает ориентировочная стоимость исполнения щита (около 40тыс) потому как ремонт я затеял поэтапный и на первом этапе я готов сделать только кухню, поэтому начальные затраты составят едва ли половину от этой суммы.
Меня в большей степени беспокоит последующая электробезопасность квартиры. Я по-прежнему рад услышать Ваши мудрые советы, уважаемые форумчане.

С уважением, Алексей

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2015 в 16:40:25

LexB написал : Уважаемые форумчане, я в очередной раз переработал проект схемы и выношу ее на Ваш справедливый суд

  • Не стоит так усложнять систему ДО счётчика. Достаточно рубильника или автомата
  • На варку лучше ставить 2P или 1P + N
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 17:13:33

LexB написал : Меня не пугает ориентировочная стоимость исполнения щита (около 40тыс)

Все равно глупо отдавать 10тыс за такое селективное УЗО на вводе... ИМХО - лучше эти деньги потратить на УЗО 30мА и спрятать под дифзащиту все линии в квартире. А если еще посмотреть на разницу в цене у дифа и УЗО+автомат... То уж лучше щиток на 48модулей взять, выкинуть дифы как класс, и поставить кучу УЗО с автоматами...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.04.2015 в 17:37:48

ksiman написал :

  • Не стоит так усложнять систему до счётчика. Достаточно рубильника или автомата
  • рубильник ставить до счетчика не стоит, может докопаться УК - они любят автоматы. У ТС этажный щит в тамбуре, вряд ли сопрут начинку. ВН, в качестве вводного в квартирном щите - ИМХО, не лучшее решение, его под нагрузкой выключать не рекомендуется (строго говоря, под нагрузкой вообще ничего выключать нельзя, но в жизни бывают всякие ситуации). Лучше поставить именно рубильник НАВ (если Hager) - он по информации производителя, допускает Вкл\выкл под нагрузкой. Но есть и минусы: нестандартный размер по ширине (2,6 модуля), тугой ход ручки (не всякая женщина её повернёт), может не влезть в щит (не закроется дверца) - тут надо уточнить при покупке, цена. Я бы на место ВН воткнул бы простой ВА на 63А - колхоз, наверное, за то надежно, достаточно безопасно и без лишних проблем, механический ресурс у него гораздо меньше, чем у рубильника, но и дергать Вы его будете, максимум, несколько раз в год.

LexB написал : Меня не пугает ориентировочная стоимость исполнения щита

  • гулять так гулять!:) Щит Hager Volta взять не хотите? И к нему выполненный в том же стиле щит для слаботочки? Каждый из них обладает спец. приблудами для крепления в ГКЛ и главное, жестко крепятся между собой. Звонок (дверной) лучше присоседить к линии света (или вообще вынести на отдельную линию - в продаже кнопки звонков хотя бы на 10А, большая редкость в основном на 1-3А, а хулиганы не дремлют - вставят спичку в кнопку, и привет!)
0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

06.04.2015 в 18:07:18

хагеровский рубильник him в аббшной оболочке мистраль65

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 19:33:44

Alarm написал : ВН, в качестве вводного в квартирном щите - ИМХО, не лучшее решение, его под нагрузкой выключать не рекомендуется (строго говоря, под нагрузкой вообще ничего выключать нельзя, но в жизни бывают всякие ситуации).

Выключатель нагрузки не рекомендуется выключать под нагрузкой... :cool:

я определенно чего-то не понимаю в этой жизни...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.04.2015 в 19:54:39

Solovey, признаться я и сам этого не понимаю:) - там же двойной разрыв и всё такое. Но вот BV, как -то, порвал меня как тузик грелку, когда я предложил подобное, ссылаясь на документы. Кроме того, для рубильников, Hager гордо заявляет такую возможность, а для ВН - скромно умалчивает и это неспроста... Это напоминает ситуацию с диэлектрическим инструментом. Он выдерживает 1000 В, только вот работать - то, под напряжением - нельзя;)!

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.04.2015 в 20:45:38

И правда интересно. Прям вот обязательно рубильник. Давайте зайдем с другой стороны. Что значит нагрузка в квартире? Холодильник, разные часы, диоды у техники и выключателей, роутер, м.б. лампочка какая дежурная. Сколько набежит, хотя бы 2А будет? Тоже мне, нагрузка. Я у себя пока ремонт делал, сто раз щелкал и под нагрузкой и без простые автоматы АББ SH. И ничего, до сих пор работают. И УЗО ИЭК, стоящее вместе с ними, тоже работает. Правда, включается с пятого-десятого раза, но работает. И все это было в постоянной пыли.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.04.2015 в 21:07:17

Так и я за автомат! Он для этого и предназначен (отключаться под нагрузкой )! И про типовую нагрузку в квартире Вы правы, но это если вы, просто выключаете вводной устройство перед тем, как покинуть квартиру, а если форс - мажор? Там и все 20-25А могут оказаться! А рубильник, это так, чтобы по фэн-шую, раз уж схема такая развесистая, да ещё и с селективным УЗО

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.04.2015 в 21:20:43

Если форс-мажор, то однозначно с криком "Аааааааааааааа" бежать к щитку и сразу вырубать главный автомат. Здесь я вообще за ВН ИЭК. Он один среди прочих известных брендов будет иметь ручку желтого цвета, не перепутаешь.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.04.2015 в 21:27:32

Если свет без УЗО я еще могу понять (все же всегда перегоревшие лампочки с выключенным выключателем меняют), то варочную и холодильник без УЗО - не могу.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.04.2015 в 21:41:42

Я бы ПММ и варочную пихнул бы под УЗО кухни. Ну и может добавите еще УЗОшку под холодильник и свет.

Кстати, у SE есть УЗО 10ма 25А тип А - A9R20225.

А в водогрее точно электроника есть? Имеет ли смысл туда УЗО А ставить? А в комнаты вы ставите AC.

0