юра Т написал: sorcer, варку надо от нескольких фаз запитывать, иначе выбивать будет постоянно

юра Т, уже теперь тож так думаю. Позно кабель закрыт. Потолок сделан. Если тока землю и ноль с соседних розеток брать. Но тогда нужно автомат и узо 3фазное дополнительно. Щиток точно не буду расширят.

0
Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

17.10.2016 в 01:27:09

Может всё же 3штуки 2РАВ возможно заменить на 4РАВ или вообще убрать? не вмещу всё... или от чего ещё можно отказаться, с меньшей потерей? Смотрел работы D_A_N, так у него много где так http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/39/e8/e2/39e8e2f3db7977fe23044abc6a86a23a.jpeg http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/4a/ed/a2/4aeda2831db64ddc20647d2a3d4ef353.jpeg 4РАВ>4РУЗО(>УЗМ)>2РУЗО>1-2РАВ

Вообщем подходим ещё ближе к решению задачи - упираясь в ящик. 2 рада по 12 слотов. Верхний полностью забит 12х1РАВ Нижний 3х2РУЗО. Остаётся 6 свободных слотов. Может Селективное УЗО туда вотнуть на 4Р и оставить 3х фазный ВН на 2 слота? тогда уж ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 01:39:27

2Р 20А АВ перед УЗО лишены смысла при наличии 16А АВ на вводе. 16А 2Р и ставьте. Соответственно и 25А на плиту - никак. Вам и 16А позволит пару "блинов" включать. Если бы схему 4РАВ>4РУЗО(>УЗМ)>2РУЗО>1-2РАВ заменить на Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное > квартирный щит 4Р АВ > 2Р АВ на каждую фазу > УЗМ ( тут вариант РН+контактор) > 2Р УЗО 30мА > 2-4 АВ 2Р (1Р+N, в худшем случае 1Р ) стало бы совсем хорошо).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2016 в 01:55:23

SB3, Читаю и рыдаю,у человека в Литве 16А на фазу,а вы ему УЗО 63А предлагаете зачем то? sorcer, Как вы собираетесь подключить варочную 6,5 КВт,если у вас только 16А,переделывайте как сказал ЮРА Т,кидайте новый кабель,как хотите,но кидайте

0
Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

17.10.2016 в 02:50:09

Последнее что накидал

АВ 16А выбивало при 3 включенных на максимум блинах, 25А АВ держит 3 включенных по 1 фазе, ведь в подвале 3х фазный 16А... Я так понимаю он позволяет больше 16 А на фазу. Мне 3 комфорки хватает на плите, 4 точно не будут включаться. Иначе и стену нужно ломать под щит, щит ставил застройщик всем такой - у соседей стоят такие же щиты и целый дом/двор как то живёт. (Живут и родители как то с одним АВ с советских времён ещё...)

Если можно исходя из этого щитка - посоветуйте. Могу конечно и селективный впихнуть, Уменьшу автоматы, воткну 2 кабеля в один. Спасибо.

SB3, я ищу вариант не идеальный, а тот что могу реализовать у себя.

Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное >

  • поставщик уже сделал, во всём районе так, по крайне мере несколько дворов, и менять не будет: приход>счётчик>3РАВ>кабел до квартиры

    квартирный щит

  • 24 слота, 12 линий, ремонт сделан. Такие вот ограничения..

0
Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

17.10.2016 в 03:13:56

SB3 написал: 2Р 20А АВ перед УЗО лишены смысла при наличии 16А АВ на вводе. 16А 2Р и ставьте. Соответственно и 25А на плиту - никак. Вам и 16А позволит пару "блинов" включать. Если бы схему 4РАВ>4РУЗО(>УЗМ)>2РУЗО>1-2РАВ заменить на Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное > квартирный щит 4Р АВ > 2Р АВ на каждую фазу > УЗМ ( тут вариант РН+контактор) > 2Р УЗО 30мА > 2-4 АВ 2Р (1Р+N, в худшем случае 1Р ) стало бы совсем хорошо).

SB3, я ищу вариант не идеальный, а тот что могу реализовать у себя. Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное > - поставщик уже сделал и менять не будет - приход>счётчик>3РАВ квартирный щит - 24 слота, ремонт сделан.

0
Аватар пользователя
cool.qwee22

Местный

Регистрация: 16.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 35

17.10.2016 в 04:10:28

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

17.10.2016 в 08:37:54

sorcer написал: Смотрел работы D_A_N, так у него много где так

поменьше смотрите всякого. этот D_A_N даже вольтметр подключить не смог )

0

человек-электрик

Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

17.10.2016 в 08:47:20

Дык вы бы лучше посоветовали по теме что нибудь. Возможно и всё не очень - у него выложено 62 щитка, смотрел его 3х фазные сборки - позновательно, можно посмотреть ваше что нибудь 3х фазное?

Как вы собираетесь подключить варочную 6,5 КВт,если у вас только 16А

Сколько выдержит на 1 фазе Moeller xPole PL6 C16/3 ? Уж на сколько я разбираюсь в электрике, тут явно не по формуле В*А - 230*16

Если можно по последней картине покомментируйте, что можно улучшить? Или даже так, что бы вы ставили имея 12 модулей места?

0
Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

17.10.2016 в 10:02:59

Нашёл вот такую табличку, не знаю на сколько верна -

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

17.10.2016 в 10:34:34

sorcer написал: бы лучше посоветовали по теме что нибудь

выключатель нагрузки и селективное узо бесполезны в вашем случае. остальное сойдет, единственное что узо 25/0,03 а не 20 ) ну и 25-ти амперный автомат и при вводном на 16-ть выполняет, разве что, роль клеммы.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

17.10.2016 в 10:55:24

jaja написал: выключатель нагрузки и селективное узо бесполезны в вашем случае. остальное сойдет, единственное что узо 25/0,03 а не 20 ) ну и 25-ти амперный автомат и при вводном на 16-ть выполняет, разве что, роль клеммы.

jaja, Выключатель нагрузки - польза практическая, чтоб обесточить щит

селективное узо бесполезны в вашем случае

на что заменить тогда? На такой же как в подвале - 3РАВ 16А?

25-ти амперный автомат и при вводном на 16-ть выполняет, разве что, роль клеммы.

Как объяснить тогда что при 1РАВ 25А не выбиват при 3 камфорках ни подвальный 3РАВ 16А, ни 1РАВ 25А. А при 1РАВ 16А его щёлкает? Ставить 1РАВ 20А ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 11:14:04

Вы кого слушаете?) При наличии РЕ проводника у вас должна быть двойная зашита по УЗО. 16А на фазе - позволит включать два "блина", вам хватит. Это и так минимум по оборудованию)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

17.10.2016 в 11:22:02

SB3 написал: При наличии РЕ проводника у вас должна быть двойная зашита по УЗО.

на чем основывается это умозаключение?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 11:26:22

jaja, на форуме погуглите). И у "Димона" спросите к примеру , ваш "коллега" гост приводил. ФЗ о пож.тех. регламенте почитайте).