avmal написал : вскрыть вводной автомат
Думаю, вскрыть его так, чтоб не было заметно следов вскрытия, невозможно.
Еще вопрос. Допускается ли установка автоматов на рейку вплотную друг к другу?
20.11.2006 в 02:11:28
avmal написал : вскрыть вводной автомат
Думаю, вскрыть его так, чтоб не было заметно следов вскрытия, невозможно.
Еще вопрос. Допускается ли установка автоматов на рейку вплотную друг к другу?
20.11.2006 в 02:16:30
Snoopy написал : Думаю, вскрыть его так, чтоб не было заметно следов вскрытия, невозможно.
Еще вопрос. Допускается ли установка автоматов на рейку вплотную друг к другу?
Автопаты на рейку только вплотную и устанавливаются...
20.11.2006 в 08:43:02
Snoopy написал : Ну, хоть выбивать вместе с вводным автоматом не должно... Получается, по-любому нужно номинал вводного автомата увеличивать, правильно?
У вас больше шансов выбить вводной автомат чем какой-то из групповых. Поэтому его номинал вводного нужно увеличивать.
Snoopy написал : АПВ алюминиевый 16мм.кв. Проводка в доме планируется открытая, медным проводом 2,5 и 1,5мм.кв...
Можно смело ставить автомат на 40А, потому-что провода выдержат все 80А. Соответственно УЗО и счетчик на ступень выше. Главное договориться с местным электриком который все пломбировать будет.