avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2006 в 16:18:22

Kuzia написал : 2 avmal: А теперь представь себе: московская квартира, битком набитая техникой. Ввод 30кВт, 3 фазы, 2 УЗО трехфазных, 2 Дифа 1 фазных, 18 фидеров, современный, разработанный дизайнерами интерьер, и "ВРУ габаритами 1м * 1м * 0,5м", зато все выполнено 2 полюсными и 4 полюсными автоматами, или щиток LEGRAND ekonoxe на 36 модулей?(линейку прикладываю) И где есть норма на 2 полюсные автомать!!?

Представить я себе это могу, не вдаваясь в пересчеты мощностей и т.д. А теперь представьте себе работу этой схемы с однополюсными автоматами. Одна из линий в розеточной группе, скажем духовки, дала утечку. Срабатывает УЗО и ни одна розетка, включая варочную поверхность не работает и не будут работать до тех пор, пока вы не определите поврежденную линию. Для определения поврежденной линии вам придется отключить не только автоматы, но и все нулевые провода от шины. При этом во время монтажа на все нулевые провода нужно отмаркировать бирками, а места и так в боксах маловато. После этого надо будет последовательно подключать все нагрузки, пока не найдете поврежденную линию. Вам это надо? Не проще, отключив все двухполюсники в этой группе, последовательно их включать не влезая в монтаж? Норм, как вы правильно заметили, на двухполюсники нет, но есть здравый смысл, призывающий при монтаже думать об удобстве обслуживания. Как я понял, обслуживать придется не вам, поэтому стоит подумать о том, кому все это наследство достанется. Насчет габаритов вы загнули. Если ставить бокс на 54 модуля скрытой установки АВВ, то это получится примерно 350х550х110. И ВРУ из такой комплектации не получится - быстрее ПР.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.11.2006 в 16:29:00

2Kuzia Утечка N-PE = вся квартира без света, "умный" хозяин вызывает дебила-Електрика, который выкидывет УЗО нафиг.

avmal написал : придется отключить не только автоматы, но и все нулевые провода от шины

Только при утечке N-PE. При утечке L-PE проблем нет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2006 в 18:59:04

Arr написал : 2Kuzia Утечка N-PE = вся квартира без света, "умный" хозяин вызывает дебила-Електрика, который выкидывет УЗО нафиг. Только при утечке N-PE. При утечке L-PE проблем нет.

А разве при электромонтаже можно предусмотреть по какой цепи будет утечка и будет ли она вообще? Поэтому и надо предусматривать максимум возможных повреждений и максимально практичный способ их выявления, чтобы не вызывать дебилла-электрика для отключения УЗО.

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

19.11.2006 в 19:08:22

2 avmal: какого черта линия должна дать утечку, а уж тем более N - Pe? Как же вы так монтируете!?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.11.2006 в 19:35:39

Snoopy написал : Выходит, нужно либо увеличивать вводной автомат, либо уменьшать следующие за ним... тогда вообще в розетку ничего не включишь...

Нужно посмотреть какие провода подходят к дому. На основании этого можно вычислить максимальную нагрузка на провода. Вводный автомат должен быть хотябы 25А, а лучше все 40. Всетаки 16А = 3,5 кВт потребления, а это совсем мало. Замена группового автомата с 16А на 10А общую картину не изменит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2006 в 19:35:57

2Kuzia
Вы хотите сказать, что утечка L-PE чем-то отличается от утечки N-PE? Ну-ну ...
А насчет монтажа вопрос не совсем корректный - надо было спросить о том, как ОНИ будут эксплуатировать. Судя по вопросам, вы законченный идеалист или только вчера родились.

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

19.11.2006 в 19:44:37

Монтировать надо так, чтобы при любой эксплуатации не было никаких проблем (это не идеализм, ЭТО РЕАЛИЗМ).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2006 в 19:51:31

2Kuzia
Насчет ваших родов я был прав - вы все еще видите в розовом цвете. С годами это проходит ...

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

19.11.2006 в 20:20:38

Kuzia написал : какого черта линия должна дать утечку, а уж тем более N - Pe?

О, сколько угодно.

Берём в руки ведро воды, несём по коридору, поскальзываемся, падаем, ведро улетает об стену, часть воды попадает на розетку. Проблема. (Вариант: у соседа сверху взрывается самогонный аппарат, жижа растекается по кухне, протекает, капает на нашу розетку.)

Включаем дрель, сверлим, старый провод перетирается в месте изгиба и коротит PE на L или на N. Проблема.

У нас пробивает изоляцию бойлера/электроплиты. (Натурально, бойлер не настолько умный, чтобы про это предупредить нас. :) ). Открываем кран. Опять проблема.

Kuzia написал : Монтировать надо так, чтобы при любой эксплуатации не было никаких проблем

Не знаю, как (за разумные деньги/время) защитить проводку от вышеперечиленных проблем. Почему бы не смонтировать так, чтобы система сама обнаруживала проблему, отрубала проблемный участок и давала возможность проблему устранить (своими силами или вызовом специалиста)?

Кардинально решить проблему, конечно, может полное "ошустрение" среды (описания основных шустринных технологий см. С. Лем "Осмотр на месте"), но это дело не скорое - поэтому пока пусть система сама себя диагностирует, а там посмотрим.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 00:56:28

220-380 написал : Нужно посмотреть какие провода подходят к дому

АПВ алюминиевый 16мм.кв. Проводка в доме планируется открытая, медным проводом 2,5 и 1,5мм.кв...

220-380 написал : Замена группового автомата с 16А на 10А общую картину не изменит.

Ну, хоть выбивать вместе с вводным автоматом не должно... Получается, по-любому нужно номинал вводного автомата увеличивать, правильно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2006 в 01:08:28

Snoopy написал : Ну, хоть выбивать вместе с вводным автоматом не должно... Получается, по-любому нужно номинал вводного автомата увеличивать, правильно?

Правильно ... Или вообще поступить радикально - вскрыть вводной автомат и ампутировать тепловые катушки. Сделать из него обычный рубильник для возможности обслуживания счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу