07.04.2015 в 15:44:47

Glueck написал : Куда смотреть? Что конкретно оценивать?

Оценивать сопротивление петли "фаза-ноль" (хотя бы "методом электрочайника", ищется поиском). Дальше смотреть, какой получается прогнозируемый ток короткого замыкания (ТКЗ). И, наконец, сравнить с ТКЗ ток отсечки (берём "худший" вариант) автомата характеристики В (5 номиналов) или С (10 номиналов) и сделать выводы.

Пример. У меня на даче прогнозируемый ТКЗ примерно 90-100А. Автомат С10 или С16 имеет полное право не сработать мгновенно при коротком замыкании после него, а держать в особо поганом случае (недокоротыш) около часа. Кабели раскаляются, это чревато пожаром. Поэтому везде ставлю автоматы В.

Ну, и классика: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
Glueck
Glueck
Новичок

Регистрация: 23.02.2015

Когалым

Сообщений: 5

20.04.2015 в 15:53:29

Собрал такую схему. У меня такое чувство, что с кухней я таки перебздел. :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2015 в 17:17:55

scsiman написал : Ну, и классика: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata

Такая полу классика,тут читаю и считаю,а тут не читаю и не считаю.

0
Glueck
Glueck
Новичок

Регистрация: 23.02.2015

Когалым

Сообщений: 5

21.04.2015 в 22:26:55

Неужели никому нечего сказать?

0
Glueck
Glueck
Новичок

Регистрация: 23.02.2015

Когалым

Сообщений: 5

23.04.2015 в 06:54:02

Появился вопрос по кабелям внутри этажного щита и от него до квартиры. Во втором случае должен быть ВВГнг с сечением 10 мм2, как я понял. А в первом?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.04.2015 в 09:18:02

Glueck написал : Собрал такую схему.

нормально