Юрец написал : На постоянном токе автомат на 30А вырубает 15А током.Не пойму в чём дело?
Что за устройство такое? Опишите.
20.11.2006 в 00:30:36
Юрец написал : На постоянном токе автомат на 30А вырубает 15А током.Не пойму в чём дело?
Что за устройство такое? Опишите.
20.11.2006 в 00:56:51
2Юрец
Так что, на автомате действительно стоит маркировка постоянного тока H-DC?
21.11.2006 в 00:55:03
Ребята,всем большое спасибо!!!Причина найдена.Оказалось,на заводе установлены неоткалиброванные шунты,или амперметры.Ужас,что у нас выпускают производители...
21.11.2006 в 01:00:23
Юрец написал : Ребята,всем большое спасибо!!!Причина найдена.Оказалось,на заводе установлены неоткалиброванные шунты,или амперметры.Ужас,что у нас выпускают производители...
Поподробнее можно?
21.11.2006 в 01:19:13
Амперметр показывает 19А,а на самом деле-32А.Поэтому,либо шунт:либо-амперметр.Ток измерял клещами.Теперь всё ОК.
21.11.2006 в 01:29:34
Юрец написал : Амперметр показывает 19А,а на самом деле-32А.Поэтому,либо шунт:либо-амперметр.Ток измерял клещами.Теперь всё ОК.
И где такой амперметр стоит?
21.11.2006 в 01:39:15
Во вторичной цепи =i
23.11.2006 в 16:25:04
постоянный ток клещами? ну- ну...
23.11.2006 в 16:36:11
2bobkren И что мы нукаем?
23.11.2006 в 16:56:48
2Викторыч
Я вообще не понимаю что здесь нукают. Ток постоянный клещами токовыми меряется. В цепи постоянного тока автоматический выключатель переменного тока стоит ...
И все удивляются - и что это автомат вышибает?...
23.11.2006 в 17:49:40
avmal написал : В цепи постоянного тока автоматический выключатель переменного тока стоит ...
на ABB лень искать, поэтому то что попалось под руку - HAGER:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу