ВАР защищен этажным щитком. Там АВ 63А и ДИФ 50А (не спрашивайте зачем). ksiman, Измерение напряжение перед УЗМ еще вижу смысл (узм отключило - причины), а вот измерять ток перед УЗМ смысла не увидел. Значит в целом в схеме все правильно - остается вопрос как завести две моножилы или моножила + КГ разных сечений.

Есть ли у кого из производителей клемма на DIN с номиналом под 100А c 1 входом - 3 выходами на сечение 10мм2? У легрнада в Viking увидел 0 375 52 но там 4мм2 максимум

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

07.04.2015 в 22:25:04

loa написал : Тогда клеммы. Вот эти, например: ZK6-3P 1SNK708011R0000, компактно и недорого.

6мм2 максимум + ПРУЖИНЫ?!

Но вы помогли. Можно ли в туннельную клемму УЗМ завести ввод 10кв.мм и ПВ1 10мм2 который кинуть на клемму, а от нее уже 2,5 к ВАР (большее сечение вряд ли влезет)

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 00:28:39

lemurs написал : 6мм2 максимум + ПРУЖИНЫ?!

Но вы помогли. Можно ли в туннельную клемму УЗМ завести ввод 10кв.мм и ПВ1 10мм2 который кинуть на клемму, а от нее уже 2,5 к ВАР (большее сечение вряд ли влезет)

Я так и знал :) АББ очень осторожно указывают калибр провода в ТТХ. Здесь 6 мм2 означает то, что многожилка в наконечнике влетит со свистом. Более того, в каталоге четко написано, что одножильный провод 10 мм2. На самом деле туда и шестнашка влезет, но тут такой надобности нет.

Пружины это хорошо. Держат как бульдог.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

08.04.2015 в 08:16:02

lemurs написал : а вот измерять ток перед УЗМ смысла не увидел.

А какая разница где измерять - до или после?Цепь одна.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

08.04.2015 в 09:13:24

lemurs написал : Есть ли у кого из производителей клемма на DIN с номиналом под 100А c 1 входом - 3 выходами на сечение 10мм2?

Вот несколько стандартных вариантов решения задачи. Для 100А понадобятся клеммы помощнее, что-нибудь типа 35/16.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.04.2015 в 09:23:21

Так все же 2*10кв.мм в клемму УЗМ - пойдет?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

08.04.2015 в 09:31:39

lemurs написал : Так все же 2*10кв.мм в клемму УЗМ - пойдет?

ПуВ? Войдет. К151 - ДКЗ. Это экспериментальная фотка. Не знаю, как такое присоединение поведет себя под нагрузкой.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 10:08:15

lemurs написал : 6мм2 максимум + ПРУЖИНЫ?!

Но вы помогли. Можно ли в туннельную клемму УЗМ завести ввод 10кв.мм и ПВ1 10мм2 который кинуть на клемму, а от нее уже 2,5 к ВАР (большее сечение вряд ли влезет)

Как-то не обратил внимание на 63А в начале топика. В таком случае можно взять клемму на 16мм2, они на 75А, и на выходе запихнуть ПУГВ. Или сразу оба провода под один наконечник, или на УЗМке. Я бы предпочел первое. Если нет доверия к пружинам (напрасно), ну возьмите обычные винтовые МА16.12.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2015 в 12:19:32

lemurs написал : Есть ли у кого из производителей клемма на DIN с номиналом под 100А c 1 входом - 3 выходами на сечение 10мм2?

Олечка написал : стандартных вариантов решения задачи. Для 100А

Есть такие у Шнайдера http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=19&p=4367232&viewfull=1#post4367232 или http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=19&p=4357319&viewfull=1#post4357319

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

08.04.2015 в 12:36:58

Олечка написал : Вот несколько стандартных вариантов решения задачи. Для 100А понадобятся клеммы помощнее, что-нибудь типа 35/16.

За третью фотку отдельное спасибо . На стендах в Электромонтаже сборки не представлены. Котлеты и мухи отдельно. А тут всё ясно .:)

0

Да, ни фига.

loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 13:43:19

dokar написал : За третью фотку отдельное спасибо . На стендах в Электромонтаже сборки не представлены. Котлеты и мухи отдельно. А тут всё ясно .:)

Только такая конструкция места больше занимает и стоит дороже (перемычки тоже недешевые, собаки). Самое обидное, что вторая клемма такого сечения нафиг не нужна, но разные, увы, перемычкой не спариваются.

0