Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

09.04.2015 в 18:54:15

Alarm написал :

  • ИМХО, не стоит. "Казус черного лебедя", в данном случае не уместен: мы очень грубо, но всё же можем оценить вероятность утечки с вводного кабеля и потрохов щита - она ничтожна мала. Что касается резервирования групповых УЗО, селективным: Для этого должно произойти - Исходное событие(утечка), затем независимый отказ (неисправное групповое УЗО) и только потом в дело вступит селективное УЗО - т.е. это фактически 100% резервирование, но только от возможности пожара (подчеркиваю -возможности пожара, не факт, что он от утечки обязательно возникнет, у Вас в квартире не склад топлива случайно?:) ). Вы не находите, что это слишком? Для самообразования будет полезно это: Руководство по устройству электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик» - пря так и забивайте в поисковике - получите файл в формате Pdf.

"Взрыв хотя редко бывает, да часто случается…"

Руководство у шнайдеров действительно немного странное, как уже заметил коллега ДАН. Эклектичное какое-то, всё в одну кучу собрали. И непонятно, зачем они вообще выпускают УЗО на 10 мА?..

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2015 в 19:00:36

D_A_N написал : пор бесполезен и читать тут нечего, такие вещи, как выбор номинала автомата по сечению кабеля надо знать.

Вот и узнавайте

loa написал : И непонятно, зачем они вообще выпускают УЗО на 10 мА?..

Для ТТ можно использовать,АВВ это в своих таблицах приводит

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

09.04.2015 в 20:07:34

ebf написал : Вот и узнавайте

Я это знаю, в отличие от вас.

ebf написал : Для ТТ можно использовать,АВВ это в своих таблицах приводит

Ага. Ссылка на книжку от Шнайдера, а ответ про АББ.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.04.2015 в 20:30:48

loa написал : Я бы не вешал весь свет на неотключаемую цепь. Она ведь нужна только для самого необходимого и, к тому же, смысл еще и в том, чтобы соответствующим рубильником отключить всё, что случайно забыли.

Правда непонято, зачем так много неотключаемого света.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2015 в 20:33:57

D_A_N написал : Ага. Ссылка на книжку от Шнайдера, а ответ про АББ.

А вам какая разница,кто даёт ответ в своих книгах,про 10мА?АВВ указал,Шнайдер нет в чём проблема.Странный вы какой то.Вы и Шнайдер можете использовать и АВВ и Хагер и всё остальное в системе ТТ,10мА они у всех 10мА

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

09.04.2015 в 20:56:26

ebf написал : Странный вы какой то

Будьте последовательны. Я уже написал, дали ссылку на Шнайдер, а следом пишите про АББ.

ebf написал : Шнайдер нет в чём проблема

Вас же спросили, зачем тогда Шнайдер выпускает УЗО на 10 мА, если в его не надо применять в быту, да еще к тому же на 25 А и 16 А.

0
И. Николаев
И. Николаев
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Рязань

Сообщений: 14

09.04.2015 в 21:14:17

Solovey написал : фото этажного щитка покажете?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2015 в 21:18:19

И. Николаев написал : А для котла достаточно будет УЗО на 30мА?

при наличии такого честного РЕ конечно хватит

про организацию ДСУП не забудьте только еще

0
И. Николаев
И. Николаев
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Рязань

Сообщений: 14

09.04.2015 в 21:41:41

Solovey написал : про организацию ДСУП не забудьте только еще

ДСУП в ванной есть.

А если судить по фоткам, может кто-нибудь сказать, в квартиру заводить 3x6 (как сказал электрик) и, соответственно, понижать автомат до 32А, или номинал автомата оставлять 40А и вести 3x10?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2015 в 21:54:57

И. Николаев написал : А если судить по фоткам, может кто-нибудь сказать, в квартиру заводить 3x6 (как сказал электрик) и, соответственно, понижать автомат до 32А, или номинал автомата оставлять 40А и вести 3x10?

я бы 3*10 протащил.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

09.04.2015 в 22:04:39

И. Николаев написал : или номинал автомата оставлять 40А и вести 3x10?

Если технически это не так сложно, то тяните 3х10...хотя для квартиры с газом и 32А хватит и наверно "еще останется" ))

0