09.04.2015 в 21:54:57
И. Николаев написал : А если судить по фоткам, может кто-нибудь сказать, в квартиру заводить 3x6 (как сказал электрик) и, соответственно, понижать автомат до 32А, или номинал автомата оставлять 40А и вести 3x10?
я бы 3*10 протащил.
09.04.2015 в 22:04:39
И. Николаев написал : или номинал автомата оставлять 40А и вести 3x10?
Если технически это не так сложно, то тяните 3х10...хотя для квартиры с газом и 32А хватит и наверно "еще останется" ))
10.04.2015 в 00:43:28
D_A_N написал : Если технически это не так сложно, то тяните 3х10...хотя для квартиры с газом и 32А хватит и наверно "еще останется" ))
Будет какой-то намек на селективность ;) если 40 поставить Хотя у меня иногда такой всё равно срабатывает вместе с групповым на перегорание лампочки...
10.04.2015 в 09:21:59
D_A_N написал : Рубильник ОТ40 замените на ОТ63, он "правильно" встанет" в щит и переключать его удобнее за штатную ручку.
В щит-то правильно встает секретный OT40M, он еще и поменьше.
Только ручка у него не для женских пальчиков, а опциональные (большие) не встанут в принципе.
19.04.2015 в 12:21:10
Переделал схему, покритикуйте, пожалуйста.
Если в этажный щит ставить не селективное УЗО, то при срабатывании УЗО в квартирном щитке отработает и в этажном?
20.04.2015 в 17:38:46
ksiman написал : Зачем на вытяжку 3A? Ставьте 6А или посадить на свет
Обычно вытяжку делают вместе со светом, без всяких дополнительных автоматов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу