Добрый день!
Столкнулась с нестандартной ситуацией. Дом-новостройка, серия дома П-44Т/25. Однушка, 21/25 этаж. Нужно поменять батареи от застройщика. В местной УК дали телефон подрядчика. Он насчитал на 9-метровую кухню 4 секции, а в 18-метровую комнату 6 секций. Батареи Рифар Монолит 500. Проблема именно в количестве секций в комнате.
У того же подрядчика в доме И-155 я уже меняла батареи буквально полгода назад, и на 15-метровую комнату он ставил 8 секций.
Объясняет тем, что в доме П-44 верхняя подача теплоносителя, и большее количество секций в комнате не нужно (т.е. получается чем выше этаж, тем горячее батареи).
Но если считать по формуле B х 100/С = A (А — число секций, B — площадь комнаты, C — мощность радиатора), то получается в моем случае: 18*100/196=9 секций минимум.
Если как он предлагает 6 секций, то теплоотдача одной секции на верхнем этаже должна быть 1800/6= 300 Вт, что явно больше заявленной производителем.
Кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией по уменьшению количества секций?