Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.04.2015 в 12:17:06

Solovey написал : Шаман ранее орудовал

Читал ,видел про КЗ понял ,всё остальное туман.

Solovey написал : я вам уже объяснил какая фигня в той брошюре изображена, перестаньте на нее ссылаться

Я смотрю многие на форуме круче Шнайдера :)

Solovey написал : А от перегрузки кто наше несчастное УЗО защитит???

Потребитель,который планирует что и где будет стоять,чай не общага

Solovey написал : где, я не видел

http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CSC400003B0202&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

А уж про Хагер я вообще молчу,там ставят также как и в АББ и Шнайдере,даже круче.Всё в открытом доступе,смотрите если хотите .

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 12:25:06

ebf написал : Потребитель,который планирует что и где будет стоять,чай не общага

Браво! Отличная логика! Так ведь тех кто на розетки автоматы 25А ставит стало быть зря мы в лжеэлектрики записываем... Фигли, от КЗ и 25А нормально защитит - а перегрузки чего бояться, не общага же... Зуб даю ничего мощнее телевизора в эту розетку включать не буду... Занавес. :(

ebf написал : http://search-ext.abb.com/library/Do...&Action=Launch

какой ужас, где вы только такую хрень находите... :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2015 в 12:30:10

007 написал : А теперь вместо дельного совета или комментариев какой вариант лучше и что еще можно улучшить, которые в первую очередь от вас и хотел услышать, какой-то сарказм, не профессионально как-то

Вы сделайте сначала ОДИН после НЕСКОЛЬКИХ моих советов вариант, а потом можно будет и улучшать. 7-7 более-менее, но вы зачем-то воткнули туда УЗО 10мА, ничем не защищённое. Такое тоже я вам насоветовал? Поменьше фантазии ...

0
rednaxi
rednaxi
Новичок

Регистрация: 12.11.2014

Киев

Сообщений: 5

16.04.2015 в 12:40:20

Solovey, Поправьте меня если ошибаюсь, но вроде в этой пресловутой брошюре нарисованы ДИФы, а не УЗО. RCCB - residual-current circuit breaker. А ДИФ сам себя защищает. Это все объясняет.

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

16.04.2015 в 12:44:44

avmal написал : Вы сделайте сначала ОДИН после НЕСКОЛЬКИХ моих советов вариант, а потом можно будет и улучшать.

Ну мне по-своему все три варианта последних нравятся. Вот и хотел услышать еще мнения, какой лучше...Сам больше к 7_7 склонялся, но идея с неоткл. линией понравилась. Например, как вы относитесь к мнению, что сделать неотключаемую линию, как в варианте 7-8? Если идея имеет место быть, то как это лучше реализовать, если сейчас реализовано неверно. Я вот все же думаю, что диф. на ВП лучше бы оставить.

avmal написал : 7-7 более-менее, но вы зачем-то воткнули туда УЗО 10мА, ничем не защищённое.

Что значит УЗО ничем не защищенное? Как его защитить нужно в таком случае? Просто в ваших работах видел где ставится УЗО на санузел и после него автоматы, вроде бы так же было. Нет? UPDATE: вроде понял, нужно после УЗО 25А (10мА) поставить автомат на 25А, а после него уже два автомата по 16А на потребители, так? Если так, то на розеточную линию, где сумма номиналов автоматов больше номинала УЗО перед ними, тоже нужно поставить автомат на 63А?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.04.2015 в 12:59:08

Solovey написал : какой ужас, где вы только такую хрень находите...

Ну так найдите не хрень.Я смотрю все спецы просто. АББ хрень на сайте размещают,Шнайдер тоже,Хайгер туда же.Вам самим не смешно .то что вы советуете про номинал УЗО и нижестоящих автоматов,вот уже и avmal подтянулся с таким же заявлением.Вы бы хоть для приличия разъяснили нам не понятливым,почему же нельзя.Когда делают проект то простите за откровение считают всё.Нагрузку,потребления,одновременность ,спрос ,длину кабеля,способ укладки,а вам это видимо не надо. ТС русским написал там будет стоять стиралка и бойлер,суммарная нагрузка 20А,чем вас не устраивает или по принципу,что он туда подаст одновременно более 25А. Так напишите просто как надо,так ставить можно ,но при условии таком то .Нет же вы заявляете так нельзя и точка.Простите ,но это не помощь Вот вам пример у меня три линии света по 10А каждая,я что УЗО на 40А ставить должен или три линии по 16А(Висман,Грюндфос.Очистка) тоже УЗО 40А

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 13:27:54

rednaxi написал : Solovey, Поправьте меня если ошибаюсь, но вроде в этой пресловутой брошюре нарисованы ДИФы, а не УЗО. RCCB - residual-current circuit breaker. А ДИФ сам себя защищает. Это все объясняет.

Ох если бы... RCCB - это похоже чистое УЗО RCBO - дифавтомат (ибо они их еще как В16 30мА обозначают, т.е. явно указывают характеристику автомата)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 13:30:27

007 написал : UPDATE: вроде понял, нужно после УЗО 25А (10мА) поставить автомат на 25А, а после него уже два автомата по 16А на потребители, так?

:applause: ну наконец-то!!! Теперь это еще ebf, попробуйте объяснить )))

007 написал : Если так, то на розеточную линию, где сумма номиналов автоматов больше номинала УЗО перед ними, тоже нужно поставить автомат на 63А?

Тоже верно! :clapping Только на вашей схеме этот автомат уже есть... в этажном щитке!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 13:33:56

ebf написал : Вот вам пример у меня три линии света по 10А каждая,я что УЗО на 40А ставить должен

конечно!

ebf написал : или три линии по 16А(Висман,Грюндфос.Очистка) тоже УЗО 40А

нет! С математикой вы совсем не дружите... :( 16+16+16=48 УЗО требуется не менее 63А или не менее номинала вышестоящего автомата.

:D

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.04.2015 в 13:37:02

Solovey написал : Теперь это еще ebf, попробуйте объяснить )))

Вот я и говорю,инженеры и проектировщики дураки,а местные электрики наше всё.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.04.2015 в 13:39:40

Solovey написал : 16+16+16=48 УЗО требуется не менее 63А или не менее номинала вышестоящего автомата.

Я плакать,всего вам доброго.Как найдете УЗО 2П 80А 30ма,пишите

0