avmal написал : Вот и выбирайте. Кстати, сравнил сейчас в Электромонтаже цены Legrand DX3 диффа и комплекта УЗО+автомат - дифф действительно на 100 рублей дороже. Серьёзный удар по бюджету.
А SE, например, разница выходит в 1800 руб. между Дифом и УЗО+ВА.
avmal написал : Нарисуйте и будем смотреть - я же не знаю что вы там изобразили в 238.
Нарисовал...:o
- Добавил как бы неотключаемую линию, состоящую из холодильника и слаботочки. Если неправильно сделал, скажите как лучше. Может, тогда стоит добавить еще рубильник в самом начале схемы, котором при желании можно обесточить всю квартиру вместе с неоткл. линией?
- Кондиционер повесил на отдельное УЗО и к нему убрал бойлер, нормально так сделать? Поясню почему сделал так: Идея в том, что если, например, выбьет это УЗО, то ясно, что проблема или с кондеем или с бойлером. Плюс жирновато отдельное УЗО только на кондей, а без УЗО не хочется.
avmal написал : Хватит.
Ну если при одновременной работе 3.5 кВт хватит, то оставляю так, а то была мысль сделать отдельной линией розетки фартука.