12.04.2015 в 17:41:43

ebf написал : Значит поплывёт:как тогда это стыкуется с утверждением ув.avmal о 50А автомате на кабель 55А,не поплывёт через час?

Для кабеля 2(3)х10 адекватная защита - автомат 40А :) Это уже с учётом занижения.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 17:49:34

ksiman написал : Для кабеля 2(3)х10 адекватная защита - автомат 40А

Ну вот теперь ТС,будет в ужасе, был на квартире ввод 63А :а опустились уже до 40А,это не тролинг,это просто уже интересно становится. Хоть голосование устраивай :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 17:52:46

На ввод 63А нужны 2 отдельных проводника по 16кв Кабель 2(3)х16 будет проходить с натяжкой

ebf написал : Ну вот теперь ТС,будет в ужасе, был на квартире ввод 63А :а опустились уже до 40А

У ТС ввод отдельными проводами ПуГВ, следовательно адекватная защита 50А :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 18:10:40

ksiman написал : У ТС ввод отдельными проводами ПуГВ, следовательно адекватная защита 50А

Те ПуГВ амперы от перегрева не страшны?А сколько он ампер выдержит и выдержит ли ,если вы примените,этот коэффициент 1,45. При автомате 50А?

0
Аватар пользователя
007

Местный

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

12.04.2015 в 20:10:48

avmal написал : Сообщение от ebf

avmal, Я вас правильно понял,что вы рекомендуете ТС,поставить на 10мм кабель, автомат 63А? И не как иначе

Про установку автомата 63А я ничего и никому не советовал - диффавтомат 63А у ТС уже стоит в этажном щите. Я рекомендовал бы поставить на вводе квартирного щита ВН 63-100А.

Про установку автомата вместо выключателя нагрузки говорил вроде бы только D_A_N в начале темы. Изначально, я на ввод в самом начале темы и ставил выключатель нагрузки. С номиналом только сомневался.

Кстати, по поводу сечения вводного провода. Нашёл у себя еще такое фото (см. вложение). На нем виден оголенный провод. А вот в щитке квартирном вроде бы не совсем такой уже (см. другое фото).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 20:43:54

ebf написал : Те ПуГВ амперы от перегрева не страшны?

ПуГВ лучше охлаждается, а значит меньше греется

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 20:57:47

ksiman написал : ПуГВ лучше охлаждается, а значит меньше греется

Вот прямо на 40% лучше охлаждается?Я правильно вас понял,что если в щитке будет ВВГ и ПуГВ и тот и другой 10мм и каждый под 50А,то ВВГ из за коэффициента 1,45 поплывёт,а ПуГВ спокойно это выдержит? При этом и у того и другого длительный ток 55А?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 21:04:17

ebf написал : При этом и у того и другого длительный ток 55А?

Согласно ПУЭ табл. 1.3.4 ПуГВ 2х10 максимальный ток 70А ВВГ 2х10 максимальный ток 55А Более точные значения надо считать согласно МЭК 60364-5-52:2009 и МЭК 60287-1-1

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 21:32:05

ksiman, Те фактически 50*1,45-72,5А и как меня уверял тут один из форумчан,кабелю не выжить. И вот ещё ,судя что вы тоже опираетесь на такой расчёт,то какой кабель должен быть в квартиру под автоматом 63А ?

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

12.04.2015 в 21:38:03

007 написал : Про установку автомата вместо выключателя нагрузки говорил вроде бы только D_A_N в начале темы. Изначально, я на ввод в самом начале темы и ставил выключатель нагрузки. С номиналом только сомневался.

Ну так правильно, получается в этажном рубильник и в квартирном рубильник, а что будет ввод защищать? Я бы не стал рассчитывать на электронный диф. автомат от EKF, поэтому и предложил нормальный автомат.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 21:41:01

ebf написал : И вот ещё ,судя что вы тоже опираетесь на такой расчёт,то какой кабель должен быть в квартиру под автоматом 63А ?

10A-1,5кв 16А-2,5кв 25А-4кв 32А-6кв 40А-10кв 50А-16кв 63А-16кв* * - условно подходит

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 21:46:56

ksiman написал : 16кв

В таблице 1.3.4 написано 85А .a 63*1,45= 91,35A Опять больше,вы простите что я вас достаю.но получается,что кабель опять не выдержит.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

12.04.2015 в 21:47:21

ksiman написал : 10A-1,5кв 16А-2,5кв 25А-4кв 32А-6кв 40А-10кв 50А-16кв 63А-16кв

Вы сейчас разрушили мировоззрение одного из проектировщиков:)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 21:50:45

D_A_N написал : Вы сейчас разрушили мировоззрение одного из проектировщиков

Не переживайте за меня Вас то самого,ваш принцип расчёта,который я показываю ув.ksiman не смущает?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 21:57:51

ebf написал : В таблице 1.3.4 написано 85А .a 63*1,45= 91,35A Опять больше,вы простите что я вас достаю.но получается,что кабель опять не выдержит.

Таблица 1.3.4 - это очень просто и удобно, но не учитывает множество нюансов. Если делать расчёт по МЭК, кабель проходит