12.04.2015 в 15:15:47
avmal, спасибо за ответ. Alarm, фото на перовой странице именно того, что у меня. Фото того, что в доквартирном щитке и фото проводки, что заведена в квартирный щиток от застройщика. Тогда, учитывая выше написанное, можно сделать вывод, что от автомата на вводе 63А хуже не будет, так?
12.04.2015 в 15:18:05
avmal, Я вас правильно понял,что вы рекомендуете ТС,поставить на 10мм кабель, автомат 63А? И не как иначе
12.04.2015 в 15:22:38
Я провод сам не мерил, на вид явно не менее 10 кв. мм. Сосед, который уже делал себе проводку, утверждал, что именно 10. Но вот сейчас думаю, что, может, и больш.. Что не меньше это точно.
12.04.2015 в 15:39:22
ebf написал : avmal, Я вас правильно понял,что вы рекомендуете ТС,поставить на 10мм кабель, автомат 63А? И не как иначе
Про установку автомата 63А я ничего и никому не советовал - диффавтомат 63А у ТС уже стоит в этажном щите. Я рекомендовал бы поставить на вводе квартирного щита ВН 63-100А.
12.04.2015 в 15:52:50
avmal, Я Вас понял,спасибо. 50А и 63А ампера,на кабель 10мм это значит нормально.Ясно
12.04.2015 в 16:17:03
ebf написал : 50А и 63А ампера,на кабель 10мм это значит нормально.Ясно
Я такого не говорил. Я сказал, что для двух проводов, проложенных в одной трубе, как в данном случае, защита 63А для 10,0 кв.мм нормально. Для ВВГ, скажем, 3х10,0 я бы выбрал защиту 50А.
12.04.2015 в 16:25:10
avmal написал : Для ВВГ, скажем, 3х10,0 я бы выбрал защиту 50А.
При том,что допустимый длительный ток для него 55 А(если не ошибаюсь)?
12.04.2015 в 16:34:21
ebf написал : При том,что допустимый длительный ток для него 55 А(если не ошибаюсь)?
Именно при том, что длительный ток для него 55А - автоматы с номиналом 55А к сожалению не выпускаются, хотя, автомат с номиналом 50А будет держать ток 55А без срабатывания.
12.04.2015 в 16:46:20
avmal написал : Именно при том, что длительный ток для него 55А - автоматы с номиналом 55А к сожалению не выпускаются, хотя, автомат с номиналом 50А будет держать ток 55А без срабатывания.
Спасибо,вы мне очень помогли.Если бы вы как старожил форума.попросили администрацию форума,разместить это на видном месте ,было бы хорошо.А то многие здешние электрики глубоко убеждены,что автомат на 50А может отключится только когда по нему будет протекать ток 72,5 А и только тогда он сработает по теплу,а кабель прикажет долго жить,так как он только на 55А. Ещё раз спасибо
12.04.2015 в 16:51:37
ebf, Где вы это прочитали?
12.04.2015 в 17:16:22
Что 50А автомат отключится только при токе 72,5. Сколько здесь читаю, никогда такого от местных профи не видел. Если речь о работе автомата с коэф. 1,45 от номинала в течение часа, то это да.
12.04.2015 в 17:24:32
bnmuyt, Это цитата,которая была для меня "А вы в курсе, что автоматические выключатели, от теплового расцепителя должны отключаться в течение 1 часа при достижении 1,45*Iном ? А теперь немного математики, и получаем, что АВ на 16 А может пропускать ток 16х1,45=23,2 А. "Сгорит" ваш кабель 1,5 кв.мм. при токе 23А, к тому же 90% кабелей в продаже имеют заниженное сечение."
12.04.2015 в 17:29:54
ebf написал : "Сгорит" ваш кабель 1,5 кв.мм. при токе 23А, к тому же 90% кабелей в продаже имеют заниженное сечение."
Если ещё учесть тот факт, что любой кабель на токе 1,45 греется в 2 раза сильнее, часа может и не понадобиться - изоляция поплывёт раньше.
12.04.2015 в 17:34:50
ksiman написал : Если ещё учесть тот факт, что любой кабель на токе 1,45 греется в 2 раза сильнее, часа может и не понадобиться - изоляция поплывёт раньше.
Значит поплывёт:как тогда это стыкуется с утверждением ув.avmal о 50А автомате на кабель 55А,не поплывёт через час?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу