11.04.2015 в 20:13:11
007 написал : сколько нужно элементов, чтобы можно было все разместить не как "кильки в банке", наиболее оптимально так сказать.
Здесь немало факторов играет роль.Начиная от производителя щита...
11.04.2015 в 21:35:23
D_A_N написал : Здесь немало факторов играет роль.Начиная от производителя щита...
Ну в данном случае щит скорее всего будет SE mini Pragma.
avmal написал : УЗО 10мА рекомендовано только в случае одного потребителя.
Имеете ввиду под одним потребителем, когда под одним УЗО один ВА с линией от него или когда на одной розетке только стиралка, например, и не будет в неё включаться фены, бритвы и т.п.?
11.04.2015 в 21:58:01
007 написал : щит скорее всего будет SE mini Pragma
исходите из того, что максимум там может быть не 24, а 20, и не 36, а 30 модулей и все получится )
человек-электрик
11.04.2015 в 22:03:54
D_A_N написал : Откуда такая тяга ко всякой китайщине?
мне хагер доставляет настолько, что я плавненько отошел от применения "взрослой" модульки шэ в его пользу, ну а в бюджетных вариантах изи9. Если из российских, то пожалуй ЭКФ - они вообще большие молодцы...
вам не понять.
человек-электрик
11.04.2015 в 22:06:27
jaja написал : мне хагер доставляет настолько, что я плавненько отошел от применения "взрослой" модульки шэ в его пользу
А никто против Хагера ничего и не пишет, одна проблема - купить в регионах сложно.
11.04.2015 в 22:21:40
007 написал : Имеете ввиду под одним потребителем, когда под одним УЗО один ВА с линией от него или когда на одной розетке только стиралка, например, и не будет в неё включаться фены, бритвы и т.п.?
В идеале - одна стиральная машина, в реалии - одна розеточная группа санузла.
jaja написал : из российских, то пожалуй ЭКФ - они вообще большие молодцы...
Вы уже как Жириновский Китай частью России считаете.
11.04.2015 в 22:30:32
avmal написал : Китай частью России считаете
экф - российская компания, что не так?
человек-электрик
11.04.2015 в 22:54:20
jaja написал : экф - российская компания, что не так?
ИЭК - российская компания, ДЭК ( или как они теперь ... ) - российская компания, ЭКФ - российская компания ... Всё верно, всё так. Только это торговые компании.
12.04.2015 в 01:13:13
avmal, ДЭК это бренд шнайдер электрик. Но если в таком ключе рассматривать, то производители здесь получаются совсем не те на кого можно в первую очередь подумать ) Тот же легран в россии это ооо фирэлек, которое и занимается только продажами т.е. барыги возят товар из-за бугра и здесь продают
человек-электрик
12.04.2015 в 03:19:30
jaja написал : ДЭК это бренд шнайдер электрик
ДЭК - изначально ДальЭлектроКомплект. Кому и как они перепродавались это уже вопрос второй. Тут вопрос стоял о производителе ЭКФ, а производитель у ЭКФ, как и ИЭК ( ИнтерЭлектроКомплект ), махровый Китай. Вы, кстати, тоже можете основать свою фирму, а автоматы заказать в Китае с лэйблом своей фирмы. Рессанта, кстати, тоже китайская продукция. Раньше, когда она шла к нам из Китая напрямую, то имела своё собственное имя - SASSIN ( довольно-таки крупная китайская электротехническая корпорация ). Позднее, когда оказалось, что продукцию гнать проще через Прибалтику, то SASSIN поимел имя прибалтийской торговой фирмы Рессанта.
jaja написал : Тот же легран в россии это ооо фирэлек, которое и занимается только продажами т.е. барыги возят товар из-за бугра и здесь продают
Не понятно мне ваше удивление - любой крупный производитель должен иметь обширный рынок сбыта со своими дилерами, дистрибьютерами и ритейлерами.
12.04.2015 в 10:01:44
avmal написал : А сколько надо для ПуГВ, проложенного в "гофре?
А можно ответ на вопрос этот услышать все таки от вас, раз ответ нету? А то интересно...
12.04.2015 в 12:35:26
avmal, какая разница, где физически произведет тот или иной продукт если важны только его потребительские качества? Если только патриотическая какая составляющая, что-то типа поддержки своих, местных, тех людей, кто возможно живет с вами по соседству. А так, какая разница, западный китай вы выбираете или восточную европу )
человек-электрик
12.04.2015 в 13:08:25
jaja написал : avmal, какая разница, где физически произведет тот или иной продукт если важны только его потребительские качества?
Разницы никакой. Я поправил ваше высказывание, являющееся заблуждением, и если для вас это не является открытием, то может стать полезным для других участников форума. Вы ещё не забыли, что на форуме находитесь?
007 написал : А можно ответ на вопрос этот услышать все таки от вас, раз ответ нету? А то интересно...
Конечно можно - длительно допустимый ток для двух ПуГВ 10,0 кв.мм, проложенных в одной трубе, составляет 70А.
12.04.2015 в 13:23:56
007 написал : А можно ответ на вопрос этот услышать все таки от вас, раз ответ нету? А то интересно...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.