point121
point121
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Москва

Сообщений: 25

10.04.2015 в 14:35:10

Добрый день! Прошу помощи специалистов в советом и критикой в планировании щитка для 3х комн. квартире в новостройке.

Приложил схему того, что напланировал. Пожалуйста, выскажите свое мнение.

Возможно ли как-то грамотно упростить схему, чтобы уменьшить стоимость и уложиться в шкаф до 36 модулей?

Стоит ли менять вводной кабель на 3*16 ?

Спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.04.2015 в 16:23:34

Поменяйте, но большого смысла нет: для 10 мм2 - 70 А для воздуха ;16 мм2 - 90 А для воздуха. Питание освещения в с\у разделить с розетками. Розетки и освещение лоджий вывести отдельно от комнат. Измельчитель планируете? На кухню вывести две линии розеток. Убрать дифы поставитьа два УЗО на 63 А. Почему 36 модулей, а не 48?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

10.04.2015 в 16:29:14

point121 написал : Стоит ли менять вводной кабель на 3*16 ?

Мощности много не бывает, но разрешат ли?

point121 написал : чтобы уменьшить стоимость

Замените дифы на автоматы+УЗО

point121 написал : уложиться в шкаф до 36 модулей?

Ограничение по размерам или щит уже купили? 24 кабельных линии со счетчиком в щит 36 модулей,боюсь не влезет при всё желании. point121, Что в этажном щите? Поменяйте местами счетчик и УЗО, могут из сбыта не разрешить так, или УЗО в пломбируемый бокс. К неотключаемым "аквасторож" можно добавить линию с холодильником.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.04.2015 в 16:47:22

point121, 1) дайте фото этажного щита 2) на своей схеме отметьте границы этажного щита 3) на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А (это я про ваши дифы на 25А - им не место в квартире)

point121 написал : Возможно ли как-то грамотно упростить схему, чтобы уменьшить стоимость и уложиться в шкаф до 36 модулей?

выкинуть дифы и поставить УЗО + автоматы

D_A_N написал : Поменяйте местами счетчик и УЗО, могут из сбыта не разрешить так, или УЗО в пломбируемый бокс.

в этажных щитках обычно никто кроме счетчика ничего не пломбирует.

0
point121
point121
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Москва

Сообщений: 25

10.04.2015 в 21:51:19

Спасибо за комментарии!

megrad написал : для 10 мм2 - 70 А для воздуха ;16 мм2 - 90 А для воздуха.

10мм2-70А - для воздуха, а у нас в стене, т.е. по ПУЭ = к трубе - 50А

megrad написал : Питание освещения в с\у разделить с розетками

Они вроде как разделены, только висят на одном УЗО. или что Вы имели ввиду?

megrad написал : Розетки и освещение лоджий вывести отдельно от комнат.

На лоджии будет одна розетка и одна бра. Стоит ли вести их отдельными линиями? итак групп много получается..

megrad написал : На кухню вывести две линии розеток

megrad написал : Убрать дифы поставитьа два УЗО на 63 А.

Переделал на УЗО. Получилась вот такая схема. Получилось дешевле, но минус в том, что при сработке УЗО отключаются много групп.

D_A_N написал : Что в этажном щите?

В этажном щитке УЗО 63/100+автомат 63А+счетчик. На схеме я это имел ввиду.

D_A_N написал : К неотключаемым "аквасторож" можно добавить линию с холодильником.

Добавил.

Solovey написал : 1) дайте фото этажного щита 2) на своей схеме отметьте границы этажного щита 3) на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А (это я про ваши дифы на 25А - им не место в квартире)

1) фото щита, к сожалению, нет. 2) отобразил на новой схеме. 3) перепроверил: по ПУЭ на кабель 2,5 мм2 допустимо 25А.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

10.04.2015 в 22:20:04

Solovey написал : в этажных щитках обычно никто кроме счетчика ничего не пломбирует.

Я так понял это всё в квартирном. А в этажном вводной автомат или рубильник, которого на схеме нет.

point121 написал : при сработке УЗО отключаются много групп.

Не переживайте, если проводка сделана качественно, то УЗО не отключаются годами.

point121 написал : 3) перепроверил: по ПУЭ на кабель 2,5 мм2 допустимо 25А.

Да, но розетки обычные на 16А.

point121 написал : Добавил.

Для них нужно свое УЗО.

point121 написал : 1) фото щита, к сожалению, нет.

Напишите, что там есть.

Сушильная машина подключается как? Через обычную розетку? Я бы объединил некоторые линии освещения.Например санузел1+санузел2, кухня+спальня, детская-гостиная...но это вам виднее по планировке квартиры.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.04.2015 в 10:43:02

point121 написал : 2) отобразил на новой схеме.

верните на схему часть этажного щита.

point121 написал : 3) перепроверил: по ПУЭ на кабель 2,5 мм2 допустимо 25А.

на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А

25А тока по кабелю допустимо, а автомат номиналом 25А нельзя. почувствуйте разницу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу