ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 19:07:44

Заказчик77 написал : Подскажите плиз а духовой шкаф 2,5 КВТ если к нему проложен провод 3*4 но подключен он в обычную бытовую розетку 16 ампер все равно сажать на АВ С16

Да

Заказчик77 написал : стоит ли его объединять под одним узо 25a30ma с розетками кухни?

Можно, ног лучше, чтобы они были на разных фазах для лучшего распределения нагрузки

Заказчик77 написал : И есть ли необходимость свет в подвале повесить на С6 под Диф 10а, так как там может быть затопление

У Вас дифзащиты стоит более, чем достаточно - посадите свет в подвале на уже существующее УЗО или ДИФ

0
Заказчик77
Заказчик77
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 57

20.04.2015 в 20:26:16

ksiman; Духовка и розетки уже разведены на одной линии вопрос в том ставить ли отдельное УЗО из сэкономленных на духовку.
А электрический теплый пол в ванной 3 м * 150 ВТ есть смысл посадить на отдельный Диф с10а0,03ма?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2015 в 21:12:30

Да есть, только С10А многовато) - это про тепл. пол.

0
Заказчик77
Заказчик77
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 57

20.04.2015 в 21:15:16

SB3 написал : Да есть, только С10А многовато) - это про тепл. пол.

Добрый вечер! Как в целом оцениваете щит? 2РАВ не стали докупать из экономии Но ведь это Диф-он в случае любой утечки сработает?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2015 в 21:58:11

Заказчик77 написал : Диф-он в случае любой утечки сработает?

Щит - как вынужденный вариант. Диф если исправен, то при соответствующем значении тока утечки - сработает). Бум надеяться, что всё будет хорошо)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

21.04.2015 в 00:41:42

Заказчик77 написал : духовой шкаф 2,5 КВТ если к нему проложен провод 3*4 но подключен он в обычную бытовую розетку 16 ампер все равно сажать на АВ С16 или С25

Вы же розетку тоже хотите защитить?А 25 для неё перебор ...

0

И это пройдёт ...

Заказчик77
Заказчик77
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 57

22.04.2015 в 20:15:52

Доброго времени суток! Прикладываю на Ваш суд схемы обоих щитков и фото щитка 2 на 3 этаже от которого бросили дополнительную линию на мансарду. В нем к сожалению пришлось исходить из длины уже протянутых по стояку проводов и разведенных линий. Что скажите?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.04.2015 в 20:24:32

Заказчик77 написал : фото щитка 2 на 3 этаже

Фото очень мелкое. Что там делает жёлтый провод? Непорядок :) Зачем ноль в трёх фазах коммутировать? или вводной 3P+N?

0
Заказчик77
Заказчик77
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 57

23.04.2015 в 07:22:28

ksiman написал : Фото очень мелкое. Что там делает жёлтый провод? Непорядок :) Зачем ноль в трёх фазах коммутировать? или вводной 3P+N?

Добавил фото покрупнее. Вводной вроде четырехполюсный

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.04.2015 в 08:17:09

Заказчик77 написал : Вводной вроде четырехполюсный

Обычно в такой ситуации ноль нежелательно коммутировать. Также нежелательно разводить ноль шлейфом на УЗО, чтобы при удалении УЗО не было обрыва ноля. Делается так - ноль приходящего кабеля сажается на N шину и от неё идут независимые ноли на УЗО. Цвет нулевых проводов не может быть жёлтым. Допускается только синий и голубой. Цвета: жёлтый, зелёный и жёлто-зелёный зарезервированы для защитного заземления

0
Заказчик77
Заказчик77
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 57

23.04.2015 в 08:24:42

ksiman написал : Обычно в такой ситуации ноль нежелательно коммутировать.

Почему?А чем опасно ноль коммутировать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу