Заказчик77 написал : Подскажите плиз а духовой шкаф 2,5 КВТ если к нему проложен провод 3*4 но подключен он в обычную бытовую розетку 16 ампер все равно сажать на АВ С16
Да
Заказчик77 написал : стоит ли его объединять под одним узо 25a30ma с розетками кухни?
Можно, ног лучше, чтобы они были на разных фазах для лучшего распределения нагрузки
Заказчик77 написал : И есть ли необходимость свет в подвале повесить на С6 под Диф 10а, так как там может быть затопление
У Вас дифзащиты стоит более, чем достаточно - посадите свет в подвале на уже существующее УЗО или ДИФ