crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

21.04.2015 в 19:29:13

ПВС такого нет по рукой. Я этот пучок из пугв еще в спиральный жгут замотаю, изоляция лучше не станет, но хоть какая-то механическая защита

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 15:26:38

Товарищи, если противопоказания для использования в щите АВ на 4500, если весь щит, за исключением узм), сделан на 6000 модульке?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.06.2015 в 16:04:18

Нет.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.06.2015 в 16:08:54

crazy_duck написал : Товарищи, если противопоказания для использования в щите АВ на 4500, если весь щит, за исключением узм), сделан на 6000 модульке?

Попробую прикинуть ооочень грубо. Вы говорили что щит питается кабелем 5*16 Так вот сопротивление 100м медной жилы 16 квадрат = 0.105 Ом (считал онлайн калькулятором)

Т.е. если от трансформатора до вашей стойки хотя бы 50м кабеля 5*16, то даже без учета сопротивления трансформатора, очень грубо: 400/0.105=3800А (ну а по факту конечно меньше)

Если точнее надо прикинуть ожидаемый ток КЗ, то и соответствующие исходные данные нужны

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 16:56:11

Спасибо!
От электрощитовой до автозала примерно 60-80 метров. Просто в этом несчастном Якутске ни одного приличного магазина нет, все что нашел это SHS203 c16 Хотя мне на 25 нужно, надеюсь не будет вышибать.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.09.2015 в 12:35:04

В третью командировку все доделал. Вот итог, кому интересно :a

Уважаемые форумчане, всем большое спасибо, кто участвовал советом и нет! Я очень много почерпнул с нашего форума.

PS: Щит ABB AT52, прозрачная дверь (пластик) заказывалась отдельно. Лотки Axilent X-Tray, кабель Кольчугино ВВГнг(А)-LS, маркировка выполнена с помощью Brother PT-P750W.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.09.2015 в 14:44:34

еще одну забыл

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.09.2015 в 23:27:37

crazy_duck, Якутия все еще не перешла на 230в? Наклейки прикольные! :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21887

06.09.2015 в 23:50:38

crazy_duck написал : еще одну забыл

В "лжеэлектрики"! Проводочки лежат неаккуратно. :)

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

07.09.2015 в 08:05:09

Radio, Но! Но! Зачеем так строго? :) Подключали щит местные электрики :p Они решили запас большой оставить на "мало ли чего", а как уложить его не парились. AT52 мне этим не понравился, места мало, рама мешает.

ZooZoo, В этом здании 230 я видел только ночью :) Это учебный корпус, потребителей много, вот и проседает днем видимо.

0