crazy_duck написал :
а сервера же как раз нелинейная нагрузка , следовательно, форма обратного тока будет искажена и гармоники могут наложиться друг на друга, что приведен к перегрузки нуля?
Тут не только гармоники, но и основные частоты складываются
BV написал :
В случае проблем с контактом нуля вы налетите на очень прилично денег получив 380 на какую-нибудь стойку....
Да, но при проблемах с контактом нуля меня и 3П АВ никак не спасет.
Две стойки у меня под защитой ИБП с двойным преобразованием, а вот в третьей их нет.... Правда у меня УЗМ стоит, но если к стойке вытягивать кабель 5*4, а там уже раздавать однополюсниками, то УЗМ меня не спасут.
PS: Прочитал тут интересную статейку, может кому пригодиться.
crazy_duck написал :
Да, но при проблемах с контактом нуля меня и 3П АВ никак не спасет.
Да, но если кабель 5х на симметричную трехфазную нагрузку, то последствия обрыва нуля можно даже и не заметить, что не скажешь о однофазных нагрузках с разным потреблением.
crazy_duck написал :
забацал сегодня панели электропитания для стоек, к которым линии приходят с рубильников.