crazy_duck написал : а сервера же как раз нелинейная нагрузка , следовательно, форма обратного тока будет искажена и гармоники могут наложиться друг на друга, что приведен к перегрузки нуля?

Тут не только гармоники, но и основные частоты складываются

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137296

19.04.2015 в 14:41:17

ksiman написал : Тут не только гармоники, но и основные частоты складываются

разве не третья гармоника?

crazy_duck написал : весомый аргумент, согласен, есть еще какие-нибудь причины?

Кроилово ведет к пападалову. В случае проблем с контактом нуля вы налетите на очень прилично денег получив 380 на какую-нибудь стойку....

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 14:47:15

BV написал : разве не третья гармоника?

Основная + третья

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

19.04.2015 в 15:01:13

BV написал : В случае проблем с контактом нуля вы налетите на очень прилично денег получив 380 на какую-нибудь стойку....

Да, но при проблемах с контактом нуля меня и 3П АВ никак не спасет. Две стойки у меня под защитой ИБП с двойным преобразованием, а вот в третьей их нет.... Правда у меня УЗМ стоит, но если к стойке вытягивать кабель 5*4, а там уже раздавать однополюсниками, то УЗМ меня не спасут.

PS: Прочитал тут интересную статейку, может кому пригодиться. http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_10_119.pdf

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 15:06:41

Вот, Вы сами нашли ответ :)

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

19.04.2015 в 15:35:09

не без Вашей помощи, спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137296

19.04.2015 в 16:10:23

crazy_duck написал : Да, но при проблемах с контактом нуля меня и 3П АВ никак не спасет.

Да, но если кабель 5х на симметричную трехфазную нагрузку, то последствия обрыва нуля можно даже и не заметить, что не скажешь о однофазных нагрузках с разным потреблением.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

21.04.2015 в 18:05:00

crazy_duck написал : забацал сегодня панели электропитания для стоек, к которым линии приходят с рубильников. https://yadi.sk/i/iz3W59Z0g5QV3 https://yadi.sk/i/J3O04zbtg5QWe

Коллеги, как вы считаете можно ли в стойке ИБП (подключение на клеммы) с этих панелей подключить с помощью ПУГВ или все же кусок ВВГнг кинуть? ПУГВ было бы удобнее, он гибкий, у ВВГнг дубовая изоляция и радиусы большие.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.04.2015 в 18:17:21

crazy_duck написал : можно ли в стойке ИБП

В стойке подключайте чем угодно, до стойки ведите нормальный кабель

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

21.04.2015 в 18:18:57

ksiman написал : В стойке подключайте чем угодно, до стойки ведите нормальный кабель

спасибо! До стойки-то понятно, у меня по лоткам ввгнг-ls лежит 3*6 +3*4 на незащищенную нагрузку

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.04.2015 в 18:41:18

Тогда лучше ПВС - у него изоляция получше будет

0