serj12 написал : А от этого щита пойдёт три 3х2.5?
планировалось так, но не хватает кабеля, зато есть 5*4, а все три линии подключаются к противоположным фазам, поэтому и родилась мысль положить один 5*4, а щит оставить без изменений.
19.04.2015 в 11:38:31
serj12 написал : А от этого щита пойдёт три 3х2.5?
планировалось так, но не хватает кабеля, зато есть 5*4, а все три линии подключаются к противоположным фазам, поэтому и родилась мысль положить один 5*4, а щит оставить без изменений.
19.04.2015 в 11:43:03
crazy_duck написал : планировалось так, но не хватает кабеля, зато есть 5*4, а все три линии подключаются к противоположным фазам, поэтому и родилась мысль положить один 5*4, а щит оставить без изменений.
Так делать нельзя (комбинировать разные группы в одном кабеле) Либо в крайнем случае ставить трёхполюсник
19.04.2015 в 11:45:05
ksiman написал : Так делать нельзя.
Буду очень благодарен, если поясните почему (физику процесса)
19.04.2015 в 11:45:40
crazy_duck написал : поэтому и родилась мысль
Это не мысль,а самое простое кроилово,которое как известно куда приводит.
crazy_duck написал : но не хватает кабеля
Бюджет? Просто я с таким практически не сталкиваюсь,так как бюджет позволяет в пределах разумного покупать многое,не всё,но уж точно на кабеле не экономить.
crazy_duck написал : мысль положить один 5*4, а щит оставить без изменений.
Тогда АВ 3р вместо 1р и вперёд.
И это пройдёт ...
19.04.2015 в 11:46:39
crazy_duck написал : Буду очень благодарен, если поясните почему (физику процесса)
Одна из причин - защита кабеля должна отрубать его целиком (в целях безопасности)
19.04.2015 в 11:57:20
serj12 написал : Бюджет?
все материалы покупались по тендеру, сейчас уже нет времени выбивать по новой деньги, к концу недели все должно работать. За свой счет покупать? нет уж, спасибо, я и так в свои выходные бесплатно тут тружусь. :)
ksiman написал : Одна из причин - защита кабеля должна отрубать его целиком (в целях безопасности)
весомый аргумент, согласен, есть еще какие-нибудь причины?
19.04.2015 в 12:01:07
crazy_duck, позновательно
И это пройдёт ...
19.04.2015 в 12:05:08
crazy_duck написал : весомый аргумент, согласен, есть еще какие-нибудь причины?
Конечно есть - нулевой провод можно перегрузить даже на разных фазах групп. Нельзя его объединять.
19.04.2015 в 12:58:45
разве токи в этом нулевом проводнике не скомпенсируются, если нагрузка равномерная?
19.04.2015 в 13:21:48
crazy_duck написал : разве токи в этом нулевом проводнике не скомпенсируются, если нагрузка равномерная?
Если нагрузка нелинейная - токи могут складываться
19.04.2015 в 13:29:56
а сервера же как раз нелинейная нагрузка , следовательно, форма обратного тока будет искажена и гармоники могут наложиться друг на друга, что приведен к перегрузки нуля?