crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

18.04.2015 в 15:21:32

bnmuyt написал : А сколько места остается от самой выпирающей части (наверно это ручки рубильников?) до двери?

Сложно сказать, штатно шкаф (АТ52) шел с железной дверью, я заказал отдельно стеклянную, но еще ее не ставил, поставлю, посмотрю. Вообще именно эти рубильники не очень громоздкие, высота корпуса такая же, как у всех остальных модульных аппаратов, ручка немного выше рычага, но не значительно и не заметно.

bnmuyt написал : Вообще вопрос ко всем, кто собирает эти щиты, сколько остается места?

места под что? от двери до модулей или что?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

18.04.2015 в 15:27:18

забацал сегодня панели электропитания для стоек, к которым линии приходят с рубильников. https://yadi.sk/i/iz3W59Z0g5QV3 https://yadi.sk/i/J3O04zbtg5QWe с обратной стороны панели закрепил на заклепках перфорированный кабель-канал legrand Lina 25, для организации монтажных проводов и приходящих кабелей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138778

18.04.2015 в 15:55:04

crazy_duck написал : Вообще именно эти рубильники не очень громоздкие, высота корпуса такая же, как у всех остальных модульных аппаратов, ручка немного выше рычага, но не значительно и не заметно.

Только вот штатную ручку крутить - пальцы обломаешь. Лучше заказать удлинненную, но она повыше...

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

18.04.2015 в 16:17:43

BV написал : Только вот штатную ручку крутить - пальцы обломаешь. Лучше заказать удлинненную, но она повыше...

Да, идут туговато, но у нас девушек в коллективе нет, так, что не страшно. :) Вы про эту ручку? 1SCA109869R1001

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138778

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.04.2015 в 18:06:34

crazy_duck написал : места под что? от двери до модулей или что?

Ну да, между дверью и модулями.

BV написал : Лучше заказать удлинненную, но она повыше...

Вот интересно, сколько будет места между такой ручкой и дверью. Просто для большего места под рамой ее можно выдвинуть вперед. Вопрос насколько.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

18.04.2015 в 18:11:36

crazy_duck написал : Вы про эту ручку? 1SCA109869R1001

Я про 1SCA109090R1001.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

19.04.2015 в 11:02:00

Товарищи, глупый вопрос в догонку, вызванный нехваткой кабеля. Есть стойка, в которой у меня 17 серверов, разбитых на три группы. Каждая группа питается от своего розеточного блока и своей линии. В щите стоит три 1П АВ на 16А, разбросанных по трем фазам, могу ли я от щитка протянуть в стойку кабель 5*4, вместо трех кабелей 3*2,5?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.04.2015 в 11:07:53

crazy_duck, ПУЭ запрещает использование N и РЕ различных групповых линий:confused:

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

19.04.2015 в 11:11:39

Но они же в противофазе все. Почему я могу в щит поставить трехполюсный автомат и в стойке развести эту линию на три однополюсника по 16А, а поставить в щите эти три однополюсника не могу?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.04.2015 в 11:28:09

crazy_duck написал : а поставить в щите эти три однополюсника не могу?

А от этого щита пойдёт три 3х2.5?

0

И это пройдёт ...