Достал по случаю бухту кабеля п-270. Можно ли им подключить гараж?Тех условия следующие:
Расстояние до щита около 100 м.
Нагрузка будет приблизительно до 2 - 3 кВт мощности.
Вариант прокладки - в земле.
кабель этот в оплетке и залит полиэтиленом жилы медные 4 штуки многожилка на вид до 1.5 квадрата
знакомый уверяет что у них по гаражам именно таким кабелем разводка сделана внутри гаражей и что она обогреатели до 3кВт выдерживает.
Вот не знаю стоит ли трудиться на прокопку траншеи под этот кабель?
qazedc753 написал :Достал по случаю бухту кабеля п-270. Можно ли им подключить гараж?Тех условия следующие:
Расстояние до щита около 100 м.
Нагрузка будет приблизительно до 2 - 3 кВт мощности.
Вариант прокладки - в земле.
кабель этот в оплетке и залит полиэтиленом жилы медные 4 штуки многожилка на вид до 1.5 квадрата
знакомый уверяет что у них по гаражам именно таким кабелем разводка сделана внутри гаражей и что она обогреатели до 3кВт выдерживает.
Вот не знаю стоит ли трудиться на прокопку траншеи под этот кабель?
нельзя, он не силовой.
при нагреве жил-проводников полиэтилен плавится, и привет КЗ.
как безопасный вариант -превратить кабель в провод, т.е. скрутить четыре жилы с одну, и кинуть два кабеля. т.е. общий расход составит 2Х100=200м.
к тому же заземление ну очень желательно, здесь либо контур, либо третья жила.
для гаража я бы не стал морочиться, ведь автомобиль стоит больше 5труб.
а за такую сумму я брал 100м кабеля 3Х2,5 http://www.merg.ru/catalog/kabel/rezinovoj/kg/3-2-5/
причем в землю можно поискать и попроще варианты.
sanya1965 написал :
нельзя, он не силовой.
при нагреве жил-проводников полиэтилен плавится, и привет КЗ.
как безопасный вариант -превратить кабель в провод, т.е. скрутить четыре жилы с одну, и кинуть два кабеля. т.е. общий расход составит 2Х100=200м.
ну с длинной как аз два куска можно бросить на барабане вроде как 250 метров, и если по одному ноль по второму фазу то выдержит или все равно нельзя?
qazedc753, У вас такой полевик? http://www.rusarmy.com/svyaz/kabel/p-270.html
Если да,то таким смело можно "прокладывать":) сечение жилы 3.5мм2 10 Квт потянет..,а если пару скрутить и того более.
Надо знать точно..
Измерьте диаметр проводка в жиле и посчитайте сколько штук,да бы узнать точное сечение.
Если провод точно такой же как по ссылке,смело можете прокладывать.
Для меньших потерь(т.к заземление у вас уже есть) скрутите жилы парами..
Klez написал :
Надо знать точно..
Измерьте диаметр проводка в жиле и посчитайте сколько штук,да бы узнать точное сечение.
Если провод точно такой же как по ссылке,смело можете прокладывать.
Для меньших потерь(т.к заземление у вас уже есть) скрутите жилы парами..
Да, мне его связисты и дали, в маркировке на барабане есть марка п-270 в разрезе он как на вашей ссылке. Меня смущает что залит полиэтилеом, не потечет при нагреве, у меня турбинка 2кВата и нагреватель 3 кВт, ну включать конечно по раздельности?
И в землю закапывать его можно?
qazedc753,
Я вам уже написал что делать.. определить точное сечение жилы.
2 квт,выдержит и 1.5мм2 без проблем.
Если кабель,такой что по ссылке,10 квт,и более.(если скрутить парой)
В землю,можно...но я бы пустил для надёжности в трубе-рукаве.