Аватар пользователя
qazedc753

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Владивосток

Сообщений: 10

16.04.2015 в 18:58:05

Достал по случаю бухту кабеля п-270. Можно ли им подключить гараж? Тех условия следующие:

  • Расстояние до щита около 100 м.
  • Нагрузка будет приблизительно до 2 - 3 кВт мощности.
  • Вариант прокладки - в земле.

кабель этот в оплетке и залит полиэтиленом жилы медные 4 штуки многожилка на вид до 1.5 квадрата

знакомый уверяет что у них по гаражам именно таким кабелем разводка сделана внутри гаражей и что она обогреатели до 3кВт выдерживает.
Вот не знаю стоит ли трудиться на прокопку траншеи под этот кабель?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19346

16.04.2015 в 19:12:55

qazedc753 написал : Достал по случаю бухту кабеля п-270. Можно ли им подключить гараж? Тех условия следующие:

  • Расстояние до щита около 100 м.
  • Нагрузка будет приблизительно до 2 - 3 кВт мощности.
  • Вариант прокладки - в земле.

кабель этот в оплетке и залит полиэтиленом жилы медные 4 штуки многожилка на вид до 1.5 квадрата

знакомый уверяет что у них по гаражам именно таким кабелем разводка сделана внутри гаражей и что она обогреатели до 3кВт выдерживает. Вот не знаю стоит ли трудиться на прокопку траншеи под этот кабель?

нельзя, он не силовой. при нагреве жил-проводников полиэтилен плавится, и привет КЗ. как безопасный вариант -превратить кабель в провод, т.е. скрутить четыре жилы с одну, и кинуть два кабеля. т.е. общий расход составит 2Х100=200м. к тому же заземление ну очень желательно, здесь либо контур, либо третья жила.

для гаража я бы не стал морочиться, ведь автомобиль стоит больше 5труб. а за такую сумму я брал 100м кабеля 3Х2,5 http://www.merg.ru/catalog/kabel/rezinovoj/kg/3-2-5/ причем в землю можно поискать и попроще варианты.

0
Аватар пользователя
qazedc753

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Владивосток

Сообщений: 10

16.04.2015 в 19:20:24

sanya1965 написал : нельзя, он не силовой. при нагреве жил-проводников полиэтилен плавится, и привет КЗ. как безопасный вариант -превратить кабель в провод, т.е. скрутить четыре жилы с одну, и кинуть два кабеля. т.е. общий расход составит 2Х100=200м.

ну с длинной как аз два куска можно бросить на барабане вроде как 250 метров, и если по одному ноль по второму фазу то выдержит или все равно нельзя?

а заземление я уже сделал

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

16.04.2015 в 19:29:33

qazedc753, У вас такой полевик? http://www.rusarmy.com/svyaz/kabel/p-270.html Если да,то таким смело можно "прокладывать":) сечение жилы 3.5мм2 10 Квт потянет..,а если пару скрутить и того более.

0
Аватар пользователя
qazedc753

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Владивосток

Сообщений: 10

16.04.2015 в 19:35:17

да. похоже такой

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

16.04.2015 в 19:43:10

qazedc753 написал : да. похоже такой

Надо знать точно.. Измерьте диаметр проводка в жиле и посчитайте сколько штук,да бы узнать точное сечение. Если провод точно такой же как по ссылке,смело можете прокладывать. Для меньших потерь(т.к заземление у вас уже есть) скрутите жилы парами..

0
Аватар пользователя
qazedc753

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Владивосток

Сообщений: 10

16.04.2015 в 19:56:38

Klez написал : Надо знать точно.. Измерьте диаметр проводка в жиле и посчитайте сколько штук,да бы узнать точное сечение. Если провод точно такой же как по ссылке,смело можете прокладывать. Для меньших потерь(т.к заземление у вас уже есть) скрутите жилы парами..

Да, мне его связисты и дали, в маркировке на барабане есть марка п-270 в разрезе он как на вашей ссылке. Меня смущает что залит полиэтилеом, не потечет при нагреве, у меня турбинка 2кВата и нагреватель 3 кВт, ну включать конечно по раздельности? И в землю закапывать его можно?

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

16.04.2015 в 20:03:40

qazedc753, Я вам уже написал что делать.. определить точное сечение жилы. 2 квт,выдержит и 1.5мм2 без проблем. Если кабель,такой что по ссылке,10 квт,и более.(если скрутить парой) В землю,можно...но я бы пустил для надёжности в трубе-рукаве.

0
Аватар пользователя
qazedc753

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Владивосток

Сообщений: 10

16.04.2015 в 20:24:01

спасибо за помощь измерю и буду пробовать копать траншею если земля отмерзла, хочу сантиметров на 60 - 80 закопать в глубину

0