Добрый день!

Прошу совета. Итак необходимо в ванной комнате положить плитку. пол идет по деревянным лагам. С учетом установки ванны и т.д., есть предположение, что пол будет прогибатьсяи плитка отвалится. поэтому есть идея залить стяжку 5-6 см с армированием сеткой или аоматурой. Таким образом получается плита перекрытия которая должна опираться по сути на концы балок, которые "уходят" в стену.

Вопрос: получится ли прочное основание, не прогибающееся до степени отваливания плитки?

Если прикинуть по нагрузке, то получается стяжка + все оборудованием около 3-4 т. Предельная нагрузка на срез балок около 11 т. (пролет 2,9 м, шаг балок 50 см, балки 100мм на 200мм).

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.04.2015 в 15:19:34

В интернетах встречается такая технология: при шаге 30 см под плитку достаточно 2 листа фанеры по 12 мм.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

18.04.2015 в 15:50:23

Артём Зорин написал : при шаге 30 см под плитку достаточно 2 листа фанеры по 12 мм.

если сделать два листа по 20 водостойкой фанеры, при шаге 50 - ИМХО, будет достаточно. Фанеру грунтануть, ГИ, лента в углах и вперед - укладывать плитку на эластичный клей