goraz написал : Внёс исправления в схему (надеюсь теперь правильно ):
При системе заземления ТТ, УЗО нужно ставить на все ваши линии. Поэтому засовывайте свет под общее УЗО, или ставьте ещё одно. Лучше выкиньте 2 ВА (1 со света, второй с розеток) и купите ещё одно УЗО на свет.
goraz написал : материал алюминий, сечение скорее всего 2,5 (на втором фото видно какой кабель).
Так это возможно вводной кабель в ваш гараж, на улице наверно стоит коробка и в неё заведён кабель нормального сечения?
Артём Зорин написал : Если ввод алюминий 2,5, то о каком 25 А-автомате может идти речь? 16 — и то уже на грани, я бы вообще 10 ставил.
Это доски кооператива, что не могут кабель заменить.