18.04.2015 в 21:04:09
Ещё вопрос в продолжение темы. У меня в ящике стоит пускатель ПМЛ 15010*4Б АС-1 380V 20A В купе с тепловым реле РТЛ-1008 0*4. Какой максимальной мощности электродвигателя можно подключать к этой паре?
18.04.2015 в 21:35:31
У тепловухи какой диапазон уставок? Контактор ваш двигатель вытянет.
18.04.2015 в 22:36:36
Костян челяб написал : У тепловухи какой диапазон уставок?
Сходил посмотрел. 2,4..3..4
18.04.2015 в 22:47:02
маловато будет Надо 7-10
18.04.2015 в 22:51:08
Значит куплю новый. До этого на этой группе стоял менее мощный ЭД около 1.5 кВт.
И ещё. В коробке, на фото видно, стоит перегоревший предохранитель, так понимаю нужно проволку вставить?
19.04.2015 в 08:07:36
karelptz10 написал : В коробке, на фото видно, стоит перегоревший предохранитель, так понимаю нужно проволку вставить?
Убрать его нафиг оттуда и подключить ч- з АВ
19.04.2015 в 08:56:34
karelptz10 написал : В коробке, на фото видно, стоит перегоревший предохранитель, так понимаю нужно проволку вставить
Это сгоревший термопредохранитель. Можно заменить (на 90-100гр) и подключить в цепи управления последовательно с пускателем. Но обычно его вообще не используют - хватает теплового реле.
19.04.2015 в 10:59:20
Спасибо за помощь, пойду подключать.
19.04.2015 в 20:26:48
ksiman написал : Это сгоревший термопредохранитель.
а не термистор это сучайно?, чет я на трехфазниках термопредохранителей не встречал.
19.04.2015 в 20:38:27
iyri написал : а не термистор это сучайно?, чет я на трехфазниках термопредохранителей не встречал.
Возможно и термистор, Но для него ещё термоконтроллер нужен.
karelptz10 написал : Правильно ли, что нужно Ноль подвести на шпильку в правом верхнем углу?
Защитное заземление туда надо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.