karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

18.04.2015 в 21:04:09

Ещё вопрос в продолжение темы. У меня в ящике стоит пускатель ПМЛ 15010*4Б АС-1 380V 20A В купе с тепловым реле РТЛ-1008 0*4. Какой максимальной мощности электродвигателя можно подключать к этой паре?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

18.04.2015 в 21:35:31

У тепловухи какой диапазон уставок? Контактор ваш двигатель вытянет.

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

18.04.2015 в 22:36:36

Костян челяб написал : У тепловухи какой диапазон уставок?

Сходил посмотрел. 2,4..3..4

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2015 в 22:47:02

маловато будет Надо 7-10

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

18.04.2015 в 22:51:08

Значит куплю новый. До этого на этой группе стоял менее мощный ЭД около 1.5 кВт.

И ещё. В коробке, на фото видно, стоит перегоревший предохранитель, так понимаю нужно проволку вставить?

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

19.04.2015 в 08:07:36

karelptz10 написал : В коробке, на фото видно, стоит перегоревший предохранитель, так понимаю нужно проволку вставить?

Убрать его нафиг оттуда и подключить ч- з АВ

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 08:56:34

karelptz10 написал : В коробке, на фото видно, стоит перегоревший предохранитель, так понимаю нужно проволку вставить

Это сгоревший термопредохранитель. Можно заменить (на 90-100гр) и подключить в цепи управления последовательно с пускателем. Но обычно его вообще не используют - хватает теплового реле.

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

19.04.2015 в 10:59:20

Спасибо за помощь, пойду подключать.

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

19.04.2015 в 20:21:51

Правильно ли, что нужно Ноль подвести на шпильку в правом верхнем углу?

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

19.04.2015 в 20:26:48

ksiman написал : Это сгоревший термопредохранитель.

а не термистор это сучайно?, чет я на трехфазниках термопредохранителей не встречал.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 20:38:27

iyri написал : а не термистор это сучайно?, чет я на трехфазниках термопредохранителей не встречал.

Возможно и термистор, Но для него ещё термоконтроллер нужен.

karelptz10 написал : Правильно ли, что нужно Ноль подвести на шпильку в правом верхнем углу?

Защитное заземление туда надо

0