karelptz10, в сети с каким напряжением ВЫ хотите его подключать?

ksiman написал : Защитное заземление туда надо

не- а, заземление должно быть на корпусе эл. двигателя и уж не в коем мере не в клемной коробке.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 21:11:28

iyri написал : не- а, заземление должно быть на корпусе эл. двигателя и уж не в коем мере не в клемной коробке.

И там и там бывает

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

20.04.2015 в 08:15:02

Подключаю к 380. На корпусе есть болт под заземление. Так вот стоит ли подключать ноль в клеменной коробке или нет.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 08:22:12

karelptz10 написал : На корпусе есть болт под заземление. Так вот стоит ли подключать ноль в клеменной коробке или нет.

Подключайте на корпус. Только не ноль, а защитное заземление

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

20.04.2015 в 09:05:09

А ноль тогда не подводить, только фазы и землю?

Вопрос по автомату, правильно ли купить под 4 кВт двигатель автомат 25А?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.04.2015 в 09:09:50

karelptz10 написал : А ноль тогда не подводить, только фазы и землю?

Да, нейтраль двигателю не нужна.

karelptz10 написал : Вопрос по автомату, правильно ли купить под 4 кВт двигатель автомат 25А?

Многовато, достаточно 16А.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 09:41:27

НЕМЕЦ написал : Многовато, достаточно 16А.

Автомат выбирается в зависимости от кабеля подключения с учётом пускового тока двигателя. С16 вполне подходит. Но для защиты самого двигателя нужно дополнительно ставить либо тепловое реле либо мотор-автомат

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.04.2015 в 09:43:35

ksiman написал : Для защиты самого двигателя обычные автоматы не подходят

Но кабель-то надо прикрыть.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 09:47:33

НЕМЕЦ написал : Но кабель-то надо прикрыть.

Да, конечно, поправил :)

0
karelptz10
karelptz10
Местный

Регистрация: 25.12.2012

Петрозаводск

Сообщений: 199

20.04.2015 в 10:33:44

Спасибо, с автоматом разобрался

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.04.2015 в 21:25:34

ksiman написал : Подключайте на корпус. Только не ноль, а защитное заземление

НЕМЕЦ написал : Да, нейтраль двигателю не нужна.

Категорически не согласен! отключение электродвигателя от сети при пробое изоляции на корпус более эффективно при наличии зануления корпуса электродвигателя (по ПУЭ 0,4 сек), заземление-же в данный период времени позволит только снизить напряжение прикосновения. Вот что по этому поводу думает википедия: раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприёмников без их зануления (то есть заземление по системе ТТ) вообще не допускалось. Пункт 1.7.59 ПУЭ-6:В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается. Распространённым заблуждением является утверждение, что согласно новой редакции ПУЭ (п. 1.7.59), заземление корпусов электроприёмников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО. Пункт 1.7.39 ПУЭ-7: Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземлённой нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединённого к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Ra * Iа ≤ 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприёмников — заземляющего проводника наиболее удалённого электроприёмника.

0