Fidel написал : счетчик крутится в обоих случаях
Значит, включен правильно - токовая катушка в фазном проводе.
05.12.2006 в 14:26:52
Fidel написал : счетчик крутится в обоих случаях
Значит, включен правильно - токовая катушка в фазном проводе.
08.12.2006 в 13:47:19
Fidel написал : Правда ли, что отличить ноль от земли без УЗО можно так: выключить все эл. приборы, подключить лампочку к фазе+проверяемый провод, сбегать к механическому счетчику: если крутится - ноль, если нет - земля.
Я слышал немного другое. Если выключить автомат или рубильник в щитке и померять сопротивление между каждым проводом и, например, батареей, то фаза и рабочий ноль будут иметь большое сопротивление, а защитный ноль - близкое к нулю. Специалисты, так ли это?
08.12.2006 в 17:09:56
Пух написал : так ли это?
Только в случае, если от щитка отключены правильные два провода из трёх, а батарея точно заземлена. Но проверить это условие ИМХО нечем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу