SloNicK
SloNicK
Новичок

Регистрация: 21.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

20.04.2015 в 09:39:59

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по схемке, что правильно/неправильно и можно ли как-то упростить схему, а то стоимость комплектующих неожиданно перевалила за 20 т.р. Из исходного: СНТ, на дом "на словах" выделяют 5.5кВт, заземления ни у кого нет, уставший трансформатор, частенько отключают эл-во, чётких требований никаких нет ни по потреблению, ни по расположению счётчиков и т.д.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21354

20.04.2015 в 10:13:07

SloNicK написал : стоимость комплектующих неожиданно перевалила за 20 т.р.

Это много? :cool:

0
SloNicK
SloNicK
Новичок

Регистрация: 21.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

20.04.2015 в 10:21:07

Radio написал : Это много?

Ну, смотрю сейчас примеры собранных щитков... оказывается, что немного. ) Собирал всё из Легранда... А что по схеме? Нельзя ли управляемый РН контактор поставить не 40А, а 25А ?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.04.2015 в 11:10:11

SloNicK написал : Подскажите, пожалуйста, по схемке, что правильно/неправильно и можно ли как-то упростить схему, а то стоимость комплектующих неожиданно перевалила за 20 т.р.

Зачем ВА 1А на реле напряжение? Зачем реле тока? Зачем эти 2 ненужных контактора внизу?

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

20.04.2015 в 12:15:07

Да, с контакторами перебор какой-то. УЗО кухни и гостевой можно использовать одно.

А по поводу экономии, можно, например, купить щит с рук, на авито. Наверно и контакторы можно там же купить БУшные.

0
SloNicK
SloNicK
Новичок

Регистрация: 21.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

20.04.2015 в 13:55:58

Автомат на 1А для реле, т.к. есть на них нарекаеия. Был пост о том, как рн-113 сгорело натурально и советовали подключать его через автомат и с контактором. Два нижних контактора для управления конвекторами. Первый - чтобы удаленно включить с сигналки, второй - чтобы отключить всю линию конвекторов при превышении предела тока, т.к. на участок выделено 5.5 кВт, а четыре имеющихся конвектора одновременно кушают 4250 Вт и включение чайника в такой момент всё отрубит...

0
SloNicK
SloNicK
Новичок

Регистрация: 21.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

20.04.2015 в 13:59:59

Roz написал : Да, с контакторами перебор какой-то. УЗО кухни и гостевой можно использовать одно. А по поводу экономии, можно, например, купить щит с рук, на авито. Наверно и контакторы можно там же купить БУшные.

Пожалуй и правда можно на одно узо повесить Кухню и Гостевую, а на вторую Детскую и Спальню.

Про авито как-то и не думал, надо посмотреть. Смущает только ... откуда на авито готовые б/у щиты?

0
Zevs8502
Zevs8502
Новичок

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

20.04.2015 в 14:13:53

SloNicK написал : Пожалуй и правда можно на одно узо повесить Кухню и Гостевую, а на вторую Детскую и Спальню.

Про авито как-то и не думал, надо посмотреть. Смущает только ... откуда на авито готовые б/у щиты?

Ага, только огнетушитель новый ко всему этому б/у купите, удачи! )

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.04.2015 в 14:18:55

SloNicK написал : Из исходного: СНТ, на дом "на словах" выделяют 5.5кВт, заземления ни у кого нет, уставший трансформатор,

А не надо в этих условиях планировать электрическое отопление. Не для вас оно придумано, к сожалению. Ставьте дровяную печку медленного горения. К ней для повышения комфорта один конвектор или масляный нагреватель на 2 киловатта максимум, с термостатом. Чтобы включался под утро.

И, скорее всего, не надо использовать дорогую автоматику, рассчитанную на много килоампер тока короткого замыкания. Поскольку в реальности ваша сеть и одного килоампера не даст при КЗ. При таких токах будут долго и счастливо жить недорогие автоматы ИЭК.

Если до трансформатора далеко - то не факт даже, что ток КЗ будет достаточным для автомата с характеристикой C.

0
SloNicK
SloNicK
Новичок

Регистрация: 21.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

20.04.2015 в 14:43:11

Поэтому автоматы B и планировал.

Отопление серьезное там не нужно. Домик с июня по сентябрь максимум используется, т.е. конвекторы для поддержания тепла в прохладные ночи. Но вот правда думали на майских, к примеру, съездить, тогда можно было бы подогреть дом заранее. Плюс будет газовый обогреватель, чтобы быстро прогреть, если что. Домик маленький и печку особо некуда ставить да и не хочется. Большую часть времени мы там от жары страдаем. )

А вообще в текущем состоянии принципиальная схема правильная?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2015 в 15:57:34

Поставьте тёплый потолок. http://potolokspec.ru/remont-i-operacii/uteplenje/teplyj-potolok-257 Хотите экономии поставьте ИЭК или ТДМ. На кабеле не экономьте. Исключите реле напряжения поставьте УЗМ 51. Вместо РМТ поставьте пару ОМ63. Подумайте об генераторе. Диф на баню конечно правильно, но при сработке прийдётся бежать в дом. На ввод бани поставить двухполюсник, а в самой бане поставить небольшой бокс с парой диффов: типа свет и розетки.
Свет тоже можно объединить, но это
только экономия мест в щите. Розетки и освещение лучше поставить под разные УЗО, а то при сработке помещение полностью останется без электричества. Сделать отдельную линию для большой мощности: типа сварочник или калорифер. Не увидел внешнего освещения дома. Стиралку, водогрей планируете? GSM подключить сразу после реле. И не забудьте об резервировании питания
для сигналки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.