rome-o78 написал :
Щит будет в квартире?
У CS-CS всегда на вводе адский рубильник АВВ, у Вас нет?УЗМ?ванная с10 стоит на провод 3х2.5, почему?(с16),на стиралку, ПММ лучше отдельные С16, в квартире С25 только под провод 3х4 ставится.На свет не обязательно ставить на каждый провод по АВ, можно оставить 3-4 шт.Розетки ванной под узо 0.01Ма, все остальное можно поставить под 4 УЗО 40А , под плиту АВТ.32А, духовку АВТ.25 А
Спасибо! Да, УЗМ будет, но в следующей итерации. Ванную исправляю на 3x1.5, кухню переосмысливаю без C25.
На духовку выше exelero84 предложил C16, не согласны? И на плиту разве достаточно C32A, если мощность 8 Квт?