Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.04.2015 в 19:33:32

  • в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
  • на линии освещения достаточно будет узо на 40а
  • на линию "17 лоджия. розетка" повесьте "свободные" розетки кухни (фартуха), а то снова вы их ниге не учли
  • по одной линии в гостинную и в коридор - вам будет достаточно!
0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 20:06:58

exelero84 написал :

  • в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
  • на линии освещения достаточно будет узо на 40а
  • на линию "17 лоджия. розетка" повесьте "свободные" розетки кухни (фартуха), а то снова вы их ниге не учли
  • по одной линии в гостинную и в коридор - вам будет достаточно!

Спасибо! А я оказывается не тот файл прикрепил к последнему сообщению! :( Гостиная и коридор - физически гораздо проще сделать две линии, поэтому оставлю. Учёл ваши рекомендации, спасибо!

Версия 7:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 20:40:24

svak, А вы в ванну не 12 вольт розетку ставите?

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.04.2015 в 21:29:22

svak, опять игнорируете

exelero84 написал :

  • в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 11:18:05

ebf написал : svak, А вы в ванну не 12 вольт розетку ставите?

Нет

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 11:19:46

exelero84 написал : svak, опять игнорируете

На 40A и 10mA не существует УЗО же. Если в бюджет не влезу, поставлю одно УЗО на 40A/30mA. Всё верно?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2015 в 16:34:16

svak написал : На 40A и 10mA не существует УЗО же

не совсем верно см пост 41. Но вот использовать их не рекомендуется категорически

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 16:37:21

MINik написал : не совсем верно см пост 41. Но вот использовать их не рекомендуется категорически

Да, собираю только на ABB т.к. для себя :)

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

22.04.2015 в 18:17:34

не знал что узо 40а/0.01 отсутствует, извиняюсь. иэк конечно же использовать не стоит :)

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 18:27:02

Всем большое спасибо за помощь!

:)

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

18.05.2015 в 14:26:04

Добавлю результат, может кому пригодится :)

А может, кто-нибудь увидит ошибку :scare:

Кстати, счётчик - дурацкий. Не влезает красиво в корпус и болтается на рейке. Пришлось рейку опускать и подоткнуть счётчик проводом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.05.2015 в 20:02:50

Вместо меркурия по размеру либо нева ,либо энергомера се 102, СОЭ-55/60Ш-Т-312 . УЗМ в коридоре? Щит чей? Такая приблуда влезет http://www.tovar-stroy.ru/catalog/t7456.html? Крепление нулевых шинок на одну лапку тот ещё гемор. Земляной шины не будет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 21:38:34

у АВВ ведь идут отличные шинки в комплекте к щитку

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.05.2015 в 15:55:37

megrad написал : Вместо меркурия по размеру либо нева ,либо энергомера се 102, СОЭ-55/60Ш-Т-312 . УЗМ в коридоре? Щит чей? Такая приблуда влезет http://www.tovar-stroy.ru/catalog/t7456.html? Крепление нулевых шинок на одну лапку тот ещё гемор. Земляной шины не будет?

Спасибо! Земляная есть, снизу чуть-чуть видно. УЗМ поставлю когда счётчик поменяю - уже выбрал ABB (дорогой правда, зараза :) )

Щит Шнайдер, клеммник влезет, красивый. Но что-то не встречал, надо будет поспрашивать.

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.05.2015 в 15:57:10

Artem_N написал : у АВВ ведь идут отличные шинки в комплекте к щитку

Это щиток от Шнайдера, там только земляная была. ABB, к сожалению, только под заказ был.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.