21.04.2015 в 17:17:20
exelero84 написал : как сейчас говорит молодёжь: печалька :)
Готово! Теперь как-будто всё нормально:
Спасибо большое!
21.04.2015 в 19:33:32
21.04.2015 в 20:06:58
exelero84 написал :
- в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
- на линии освещения достаточно будет узо на 40а
- на линию "17 лоджия. розетка" повесьте "свободные" розетки кухни (фартуха), а то снова вы их ниге не учли
- по одной линии в гостинную и в коридор - вам будет достаточно!
Спасибо! А я оказывается не тот файл прикрепил к последнему сообщению! :( Гостиная и коридор - физически гораздо проще сделать две линии, поэтому оставлю. Учёл ваши рекомендации, спасибо!
Версия 7:
21.04.2015 в 20:40:24
svak, А вы в ванну не 12 вольт розетку ставите?
21.04.2015 в 21:29:22
svak, опять игнорируете
exelero84 написал :
- в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
22.04.2015 в 11:19:46
exelero84 написал : svak, опять игнорируете
На 40A и 10mA не существует УЗО же. Если в бюджет не влезу, поставлю одно УЗО на 40A/30mA. Всё верно?
22.04.2015 в 16:34:16
svak написал : На 40A и 10mA не существует УЗО же
не совсем верно см пост 41. Но вот использовать их не рекомендуется категорически
22.04.2015 в 16:37:21
MINik написал : не совсем верно см пост 41. Но вот использовать их не рекомендуется категорически
Да, собираю только на ABB т.к. для себя :)
22.04.2015 в 18:17:34
не знал что узо 40а/0.01 отсутствует, извиняюсь. иэк конечно же использовать не стоит :)
22.04.2015 в 18:27:02
Всем большое спасибо за помощь!
:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу