svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 17:17:20

exelero84 написал : как сейчас говорит молодёжь: печалька :)

Готово! Теперь как-будто всё нормально:

Спасибо большое!

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.04.2015 в 19:33:32

  • в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
  • на линии освещения достаточно будет узо на 40а
  • на линию "17 лоджия. розетка" повесьте "свободные" розетки кухни (фартуха), а то снова вы их ниге не учли
  • по одной линии в гостинную и в коридор - вам будет достаточно!
0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 20:06:58

exelero84 написал :

  • в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
  • на линии освещения достаточно будет узо на 40а
  • на линию "17 лоджия. розетка" повесьте "свободные" розетки кухни (фартуха), а то снова вы их ниге не учли
  • по одной линии в гостинную и в коридор - вам будет достаточно!

Спасибо! А я оказывается не тот файл прикрепил к последнему сообщению! :( Гостиная и коридор - физически гораздо проще сделать две линии, поэтому оставлю. Учёл ваши рекомендации, спасибо!

Версия 7:

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 20:40:24

svak, А вы в ванну не 12 вольт розетку ставите?

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.04.2015 в 21:29:22

svak, опять игнорируете

exelero84 написал :

  • в ванную идут две линии, объедините их под одно узо 40а
0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 11:18:05

ebf написал : svak, А вы в ванну не 12 вольт розетку ставите?

Нет

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 11:19:46

exelero84 написал : svak, опять игнорируете

На 40A и 10mA не существует УЗО же. Если в бюджет не влезу, поставлю одно УЗО на 40A/30mA. Всё верно?

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2015 в 16:34:16

svak написал : На 40A и 10mA не существует УЗО же

не совсем верно см пост 41. Но вот использовать их не рекомендуется категорически

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 16:37:21

MINik написал : не совсем верно см пост 41. Но вот использовать их не рекомендуется категорически

Да, собираю только на ABB т.к. для себя :)

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

22.04.2015 в 18:17:34

не знал что узо 40а/0.01 отсутствует, извиняюсь. иэк конечно же использовать не стоит :)

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

22.04.2015 в 18:27:02

Всем большое спасибо за помощь!

:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу