svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 12:50:57

Rumato написал : Тогда что такое ВРУ подъезда? 10 мА имеет смысл на водонагреватель, на все остальное достаточно 30мА. Короче давайте фото.

Отдельное УЗО для водонагревателя C16/0.01 и отдельное УЗО на ванную C25/0.03 ? Какое фото? Если щиток, то пока есть только корпус Schneider на 36 модулей и моток кабеля с кучкой НШВИ :)

Фото щитка от застройщика есть в первом сообщении.

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 12:52:49

jaja написал : svak, какой смысл во всех ваших узо, ну за исключением 10-ти миллиамперного, если в этажном щите и так стоит дифавтомат?

Для дублирования защиты, повышения безопасности. Не хотелось бы надеяться только на одно устройство.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 13:25:22

svak написал : Отдельное УЗО для водонагревателя C16/0.01

Да.

svak написал : отдельное УЗО на ванную C25/0.03 ?

Ванну можно и под любое другое УЗО запихнуть.

svak написал : Фото щитка от застройщика есть в первом сообщении.

Что мешает поменять вводной С40? Ни одной пломбы не вижу. Фото этажного щита будет?

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.04.2015 в 14:30:44

я уже писал, то товарищ не прислушался :) почему всю встраиваемую кухонную технику (варочная, духовка, пмм, см) не посадить на одно узо, оставшиеся розеточные линии - на другое? по току узо защищено вышестоящим автоматом на 40 (50) а. схему упрощается до четырёх узо

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 14:33:49

Rumato написал : Что мешает поменять вводной С40? Ни одной пломбы не вижу. Фото этажного щита будет?

Спасибо! Фото этажного щита сделаю вечером. Вводной поменять можно, убрать не получится т.к. счётчик за ним опломбирован, но я буду рубильник ставить взамен вводного + УЗМ-51м, поэтому вводной от застройщика пока оставляю (в качестве рубильника как раз).

Какой, кстати, рубильник порекомендуете?

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 14:37:12

exelero84 написал : я уже писал, то товарищ не прислушался :) почему всю встраиваемую кухонную технику (варочная, духовка, пмм, см) не посадить на одно узо, оставшиеся розеточные линии - на другое? по току узо защищено вышестоящим автоматом на 40 (50) а. схему упрощается до четырёх узо

Прислушиваюсь! Но я видимо не так понял, а вы имеете в виду - без автоматов, но одно узо, верно?

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.04.2015 в 14:48:53

svak написал : Прислушиваюсь! Но я видимо не так понял, а вы имеете в виду - без автоматов, но одно узо, верно?

как сейчас говорит молодёжь: печалька :) 1-ое узо 63а/0.03, после него:

  • ав 32а (варочная)
  • ав 16а (духовка)
  • ав 16а (см)
  • ав 16а (пмм) 2-ое узо 63а/0.03, после него:
  • ав 16а (розетки. гостинная)
  • ав 16а (розетки. детская)
  • ав 16а (розетки. коридор)
  • ав 16а ("свободные" розетки кухни, розетка лождии)
  • ав 10а (холодильник)
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2015 в 14:51:28

serj12 написал : ИЭК на вас "зуб" точит

и не только он один :) http://www.etm.ru/cat/nn/9764902/ и http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%A3%D0%97%D0%9E_40%D0%90_10%D0%BC%D0%90.html вообще можно и 25А/10мА Шнайдеровское/Хагеровское использовать если так хочется

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.04.2015 в 15:04:41

svak написал : А разве нормально C32 для 8 Квт варочной панели (из расчёта 8000 / 220 =36A

Нормально, ибо есть минимальный порог отключения, 1,13 In. Кроме того, макс ток на варочной панели будет редко, а даже если будет, то его будет держать тепловой расцепитель вполне достаточное время.

P.S. Не забывайте про полную мощность, у варочной, особенно индукционной, cos fi не единица .

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 16:25:10

Alexey_Spb написал : Нормально, ибо есть минимальный порог отключения, 1,13 In. Кроме того, макс ток на варочной панели будет редко, а даже если будет, то его будет держать тепловой расцепитель вполне достаточное время.

P.S. Не забывайте про полную мощность, у варочной, особенно индукционной, cos fi не единица .

Теперь ясно, Спасибо большое!

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 16:26:02

exelero84 написал : как сейчас говорит молодёжь: печалька :) 1-ое узо 63а/0.03, после него:

  • ав 32а (варочная)
  • ав 16а (духовка)
  • ав 16а (см)
  • ав 16а (пмм) 2-ое узо 63а/0.03, после него:
  • ав 16а (розетки. гостинная)
  • ав 16а (розетки. детская)
  • ав 16а (розетки. коридор)
  • ав 16а ("свободные" розетки кухни, розетка лождии)
  • ав 10а (холодильник)

:)

Теперь понял! Спасибо! Сейчас переосмыслю :)