svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 11:28:03

serj12 написал : Ввод - если в подъезде 50 А,то не фиг мощность себе срезать и ставить 40(фиг вам,а не селективность). Ванная - желательно знать модель п/сушителя,если не прямогоподключения,то - пойдёт,если С10 на 16 поменяете. Кухня - холодильник и розетка лоджии - бред,холодильник желательно ни к чему не цеплять,в крайнем случае к розеткам кухни,но не с розеткой лоджии. см и пмм - можно и разнести ,но если

Спасибо большое за комментарий! Вводной 2P (от застройщика) в дальнейшем уберу совсем и поставлю УЗМ-51м и контактор. Полотенцесушитель всего на ~200 Вт. По вашему совету вернул C16 + 3x2.5, но выше советовали C10 + 3x1.5, ваше мнение?

Холодильник оставил в одиночестве, разнёс ПММ и СМ, ставлю C16 на духовку (25 это помутнение временное :) ) диффы убрал, свет под одно узо.

Исправил правильно?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2015 в 11:39:05

Контактор то зачем? Не увидел :счётчик где стоит? Если в квартире, то поставьте вводной автомат или рубильник с опломбировкой. Может вводной на площадке заменить на автомат с характеристикой "D", в квартире поставить с характеристикой "C". И ещё одну линию на кухню: розетки фартука кухонног гарнитура.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.04.2015 в 11:39:34

svak, какой смысл во всех ваших узо, ну за исключением 10-ти миллиамперного, если в этажном щите и так стоит дифавтомат?

0

человек-электрик

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 12:03:25

svak написал : Исправил правильно?

Нет. Вводной КЭАЗ С40 убрать совсем. УЗО 40А-10мА уже нашли? Когда найдете поделитесь ссылкой.

svak написал : Ещё я свет сокращу до трех автоматов

Публика ждет.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.04.2015 в 12:10:17

Rumato написал : Вводной КЭАЗ С40 убрать совсем.

управляющая компания не расстроится от такой самодеятельности?

0

человек-электрик

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 12:17:45

jaja написал : управляющая компания не расстроится от такой самодеятельности?

Я так понял, под ВРУ ТС понимает этажный щит, а зачем он ставит после С50 С40 я не знаю. Вообще у нас раньше была хорошая традиция - начинать темы с фото, надо к ней возвращаться.

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 12:31:10

Rumato написал : Нет. Вводной КЭАЗ С40 убрать совсем. УЗО 40А-10мА уже нашли? Когда найдете поделитесь ссылкой. Публика ждет.

10mA у ABB действительно нет)) Спасибо! :) А что делать? Ставить C16/0.01 ?

Вводной не могу убрать пока, это от застройщика и опломбировано вместе со счётчиком.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

21.04.2015 в 12:32:18

exelero84 написал : кабель на полотенцесушитель 3х1.5 (если автомат на 10а)

megrad написал : Полотенцесушитель в отдельную линию под диф.

svak написал : но выше советовали C10 + 3x1.5, ваше мнение?

Вы же видите ,что вам советовали или выделить линию или если автомат определённого номинала.А я про что говорил:

serj12 написал : желательно знать модель п/сушителя,если не прямого подключения,то - пойдёт,если С10 на 16 поменяете.

То есть обычная розетка в конце линии и что там будет - 200 Вт,500 Вт ...

svak написал : Исправил правильно?

Ввод опять - хрен пойми что,40/0.01 - нечто,розетка лоджии болтается как ... - если не знаете куда приткнуть,просто сделайте на отдельный АВ. И да

svak написал : поставлю УЗМ-51м и контактор.

контактор - то зачем?

svak написал : Полотенцесушитель всего на ~200 Вт.

а настольная лампа - 10 Вт,мне что,под каждую розетку номинал подбирать?А вот если прямого включения полотенцесушитель ... и линия к нему отдельная ... то и 10 А и 6 А можно.

ksiman написал : Снова Нормальных нет

ИЭК на вас "зуб" точит :p

0

И это пройдёт ...

svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 12:33:46

megrad написал : Контактор то зачем? Не увидел :счётчик где стоит? Если в квартире, то поставьте вводной автомат или рубильник с опломбировкой. Может вводной на площадке заменить на автомат с характеристикой "D", в квартире поставить с характеристикой "C". И ещё одну линию на кухню: розетки фартука кухонног гарнитура.

Спасибо! Счётчик и вводной автомат от застройщика с пломбировкой. В следующей итерации взамен вводного поставлю рубильник, перед счётчиком.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 12:40:01

svak написал : Вводной не могу убрать пока, это от застройщика и опломбировано вместе со счётчиком.

Тогда что такое ВРУ подъезда? 10 мА имеет смысл на водонагреватель, на все остальное достаточно 30мА. Короче давайте фото.

0
svak
svak
Новичок

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

21.04.2015 в 12:47:46

serj12 написал : Вы же видите ,что вам советовали или выделить линию или если автомат определённого номинала.А я про что говорил:

Спасибо большое! Контактор убираю, будет только рубильник. С вводом я пока ничего не могу сделать, там пломба, хотелось бы пока оставить. Исправил полотенцесушитель на C16 и 3x2.5. Лоджия на отдельный автомат. УЗО на ванную с 10mA растерялся :) какие тут варианты?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу