serj12 написал : Ввод - если в подъезде 50 А,то не фиг мощность себе срезать и ставить 40(фиг вам,а не селективность). Ванная - желательно знать модель п/сушителя,если не прямогоподключения,то - пойдёт,если С10 на 16 поменяете. Кухня - холодильник и розетка лоджии - бред,холодильник желательно ни к чему не цеплять,в крайнем случае к розеткам кухни,но не с розеткой лоджии. см и пмм - можно и разнести ,но если
Спасибо большое за комментарий! Вводной 2P (от застройщика) в дальнейшем уберу совсем и поставлю УЗМ-51м и контактор. Полотенцесушитель всего на ~200 Вт. По вашему совету вернул C16 + 3x2.5, но выше советовали C10 + 3x1.5, ваше мнение?
Холодильник оставил в одиночестве, разнёс ПММ и СМ, ставлю C16 на духовку (25 это помутнение временное :) ) диффы убрал, свет под одно узо.
Исправил правильно?